Тема: «Пожаротушение в помещении серверной. Применение ГГПТ-1,0 ("Тунгус") в шкафу сервера?»

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате (сейчас включена версия для печати)




Автор: Brarey написано 24 Мая 2018 года, 20:02
Здравствуйте. Занимаюсь мелкими проектами ОПС (шабашки) с газовым пожаротушением еще не работал. Сделал проект ОПС в МФЦ и встал вопрос о пожаротушении в серверной (подскажите нужно ли там оно? Где то читал что если помещение менее 24 м2 то не требуется) У меня помещение 8 м2 и объемом в 20.5 м3 стоит один "ящик" сервер (1610x600х800 мм (ВхШхГ)) посмотрел варианты тушения и самый простой в расчетах и проектировании мне показалось засунуть один ГГПТ-1,0 ("Тунгус") в шкаф сервера под управлением С2000-АСПТ. (в самом помещении серверной установлена ПС) Интересно ваше мнение. Спасибо.


Автор: Dizel 2012 написано 24 Мая 2018 года, 22:24
Видимо проектируете да же не читая СП5.13130.2009. В действительности, а зачем и так сойдет


Автор: DVolg 174 написано 25 Мая 2018 года, 07:10
В действующем СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1
   До 0,1 м
   Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.

В проекте СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств)   Независимо от площади


Автор: Brarey написано 25 Мая 2018 года, 14:16

Видимо проектируете да же не читая СП5.13130.2009. В действительности, а зачем и так сойдет
Дали бы дельный совет. А упрекать каждый может.

В действующем СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1
   До 0,1 м
   Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.

В проекте СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств)   Независимо от площади
Я так понял что в моем случае подойдет автономный модуль (посоветуйте модельку)


Автор: Samsony 1 написано 21 Ноября 2019 года, 23:41
для серверной применяется газовое пожаротушение, а зачем автор пробует применить порошковый Тунгус.
есть пример применения АУП - 01Ф Автономная установка газового пожаротушения (СКБ Тензор, г.Дубна, Московская обл.) для внутришкафного локального тушения.


Автор: Montana написано 01 Декабря 2019 года, 18:14
Судя по дате топикстартер уже угробил серверную порошком при ложной сработке.