Автор: Ким написано 07 Ноября 2023 года, 15:05 Доброго дня.
Прошу совета, не могу найти нормативы по допустимой разнице высот монтажа опор ВЛ-10кВ. Имеется холмистая местность с разницей высот до 10 м на 50 м длины. Требуется запроектировать линию электроснабжения 10кВ вдоль проектируемой автодороги. Для дороги будут делаться насыпи до 22 м высотой. Часть плана прилагаю, ВЛ-10кВ синяя линия. [вложение №1] Автор: Евгений-А написано 08 Ноября 2023 года, 15:26 Нормативов нет.
На участках установки опор с таким рельефом для промежуточных (угловых промежуточных опор) проверяется устойчивость подвесных гирлянд или прочности закрепления штыревых изоляторов. Выполняется механический расчет провода. В режиме минимальной температуры определяется вертикальный градиент тяжения в точке крепления провода (обычно в программах которые строят продольный профиль линии эти точки отчетливо видно). Он не должен превышать вес изолятора (гирлянды). Иначе проводится одно из следующих мероприятий: 1) устанавливаем балласты на подвесные гирлянды изоляторов (для ВЛ 6-20 кВ почти никогда неактуально); 2) ставим анкерную опору с натяжными гирляндами взамен промежуточной; 3) меняем место установки промежуточной опоры; 4) снижаем тяжение в анкерном пролете. В своих проектах для ВЛ 6-20 кВ обычно ставлю анкерную опору взамен промежуточной.
|