Сообщение #1 : 20 Июля 2010 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Собственно первый проект. Может кто сможет оценить и вынести замечания. Всем огромное спасибо.
* Электроснабжение насосной.dwg
(322.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 431]

Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Февраля 2014 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

По взрывозащите у вас хоть что то указано в проекте?
Собственно, обсуждать пока не чего.
это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Февраля 2014 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Электроснабжения на чертеже я не вижу!! Заводите на ЩСУ сколько требуется по категории надёжности электроснабжение кабельных вводов 0,4 кВ и всё!!! Но судя по предложенному чертежу Вы имеете в виду что-то другое, "догадайся мол сама". Наверное Вам требуется что-бы дали комментарии по разделу "Силовое электрооборудование". "Но если Вы не в состоянии понять чем отличается понятие "электроснабжение" от "силовое электрооборудование" то это к Вашей школе !!!

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2014 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

Собственно первый проект. Может кто сможет оценить и вынести замечания. Всем огромное спасибо

По выложенному чертежу неясно,что необходимо обсудить
По моему мнению рабочая документация очень куцая

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Марта 2014 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

1) вы что-то перепутали. Во вложении - примерно 3% проекта электроснабжения или, что в данном случае более корректно, 25% проекта чего-то-снабжения (технологии?).
2) чего вы от нас-то хотите? Размещение оборудования выполнено сносно, электроснабжения здесь нет!

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2014 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

1) вы что-то перепутали. Во вложении - примерно 3% проекта электроснабжения или, что в данном случае более корректно, 25% проекта чего-то-снабжения (технологии?).
2) чего вы от нас-то хотите? Размещение оборудования выполнено сносно, электроснабжения здесь нет!

Тогда в чем состоит вопрос?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Тогда в чем состоит вопрос?

Вот я и сам очень хотел бы понять, в чем же состоит вопрос топикстартера.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines