beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение счетчиков прямого включения. Подключение проводников большого сечения?

Количество просмотров - 44253
(ссылка на эту тему)
Позём
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Февраля 2008 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

 Озадачился сегодня таким вопросом - устанавливаю счетчик прямого включения (ном. ток счетчиков 10-100А). Расчетный ток ввода со счетчиком допустим 80 А (80А < 100А, ставить можно без ТТ). Получается тогда во ВРУ от шин к счетчику если выполнять будут проводом подключение, то необходим провод сечением порядка 25 мм2 по меди.
Но я задумался, а можно ли в жизни к клемам электронного счетчика подключить жилу сечением 25 мм2?
Это же 5,6 мм медной проволоки? Я понимаю, что скорее всего рассчитаны клеммы счетчика на такие сечения, но все же... сомневаюсь.
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Февраля 2008 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

  Обычно максимально возможное для подключения сечение должно указываться в паспорте на счётчик. Но от наших производителей подробной технической информации конечно в жизнь не дождёшься. Выпустят листовку с красивой фотографией и думают что этого вполне достаточно для того чтобы торговать [грусть]

  Теперь по существу: тут ещё вопрос какая жила у провода - однопроволочная или многопроволочная. Однопроводочные жилы проводов можно прямо заводить в счётчик (хотя тоже не очень хорошо). А для многопроволочных необходимо использование наконечников. Оконцовка выполняется пайкой или опрессовкой. Лучше использовать медные лужёные силовые наконечники и опрессовывать. В этом случае счётчик должен позволять подключение кабельных наконечников. И это тоже должно быть отражено в паспорте. Поскольку тут уже речь идёт не о диаметре 5,6 мм, а возможности винтового подключения наконечника, полощадь контактной поверхности которого будет составлять примерно 15х20 мм.
  Это надо учитывать.

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Олегtrik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июня 2012 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Поднял старую тему "на поверхность" т. к. ответа для себя окончательного здесь не нашёл.
Какое максимальное сечение кабеля можно подключить на счетчик прямого включения?
Поделитесь информацией у кого есть. 

Инженер (Брест, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июня 2012 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Расчетный ток ввода со счетчиком допустим 80 А (80А < 100А, ставить можно без ТТ). Получается тогда во ВРУ от шин к счетчику если выполнять будут проводом подключение, то необходим провод сечением порядка 25 мм2 по меди.
Если счётчик подключается проводами, проложенными открыто внутри ВРУ, то для токов до 80 А достаточно провода с медной жилой 10 мм2 в ПВХ изоляции, а для токов до 100 А - 16 мм2. Смотри таблицу 1.3.4 ПУЭ 6-го издания.

Ну а вообще я согласен с Пашей Д - подобная информация о возможности подключения различных проводников должна быть указана в паспортах на оборудование (или инструкциях по монтажу), т.к. это чисто конструктивные особенности каждого счётчика.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2012 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Большинство счетчиков прямого включения рассчитаны на сечение провода 16 кв

Главный специалист (Кемерово, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2012 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Проектировщика это в принципе не должно волновать. Это внутришкафная разводка))) Главное чтобы питающий и отходящие кабели подключались к аппаратам.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2012 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Проектировщика это в принципе не должно волновать

Смотря как детализируешь проект.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июля 2012 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

K-igor...
Насколько я понимаю проект должен быть выполнен так, чтоб даже самый неумный электрик смог произвести монтаж...
А Вы говорите проектировщика не должно волновать...
Вы ж в проекте материалы для шкафов указываете..?
И провод наверняка тоже..?

Инженер (Минск, Беларусь)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июля 2012 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)


K-igor...
Насколько я понимаю проект должен быть выполнен так, чтоб даже самый неумный электрик смог произвести монтаж...
А Вы говорите проектировщика не должно волновать...
Вы ж в проекте материалы для шкафов указываете..?
И провод наверняка тоже..?

Я не заказываю. Я делаю опросный лист для завода изготовителя по которому изготавливается шкаф.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Августа 2012 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Озадачился сегодня таким вопросом - устанавливаю счетчик прямого включения (ном. ток счетчиков 10-100А). Расчетный ток ввода со счетчиком допустим 80 А (80А < 100А, ставить можно без ТТ). Получается тогда во ВРУ от шин к счетчику если выполнять будут проводом подключение, то необходим провод сечением порядка 25 мм2 по меди.
 Но я задумался, а можно ли в жизни к клемам электронного счетчика подключить жилу сечением 25 мм2?
 Это же 5,6 мм медной проволоки? Я понимаю, что скорее всего рассчитаны клеммы счетчика на такие сечения, но все же... сомневаюсь.


Ради интереса посмотрел паспорт на счётчик А1140, вот что там написано:

Цитата
Электрические соединения необходимо производить согласно рекомендациям действующей нормативно-технической
документации на данные виды работ. Отверстия зажимной платы позволяют подключать провод максимальным диаметром/сечением:

  • 4 мм/12,6 мм2 - для цепей напряжения;

  • 8 мм/50,2 мм2 - для токовых цепей.



При подключении счетчика непосредственного включения следует использовать провод сечением не менее 25 мм2.



Главный специалист (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Октября 2012 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Подключал счетчик прямого включения на 100А непосредственно жилой 25мм2. Нормально все подключается, главное не делать из счетчика "траверсу ЛЭП" [улыбка] провода должны быть подведены с учетом разгрузки механических усилий. В руководстве указано как делать подключение. Жилы должны быть ровными и обжим производится по определенному правилу.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Октября 2015 года, 23:47
(ссылка на это сообщение)

Привет всем. Подниму тему.
Необходимо подключить Меркурий прямого включения 10(100)А, сечение провода СИП-2 по проекту 4х35 мм². Клеммы позволяют подключить сечение до 25мм², значит, подключаем через медный проводник. Как это выглядит физически? на отрезке от РПС до счетчика устанавливаем автоматик (сколько полюсов? на ноль тоже нужно? значит, 4р? или тянем только три фазы?), и от него на счетчик идём медным ПВ сеч.10 мм². Из прибора учёта выходим тоже медью, а вот как потом перейти на СИП? Снова ставить автомат??? И еще вопрос - счетчик устанавливается на стене в ТП в шкафу, нулевой провод нужно выводить от шин из ячейки? и в этом щиточке разделять на РЕ и N?
В общем, я запуталась

? (Ростов-на-Дону, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Октября 2015 года, 03:42
(ссылка на это сообщение)

если проводник большего сечения чем можно запихать в счетчик - используйте трансформаторы тока, какие-нибудь ТТИ 100/5А, зачем какие-то извращения?

и второй момент - вы сами говорите что у Вас СИП 4х35 - зачем разделять в щите PE и N если у вас жил не хватит вести землю отдельным проводником?

с нулем правильно, Вам больше негде его взять, кроме как из ячейки, но его на разрыв через автомат проводить не надо, то есть ставите автомат на 3 полюса

автоматы ставите - один в ячейке на отходящую к счетчику линию, второй после счетчика (трансформаторов тока) на отходящую линию СИП, а все из-за того, что защита кабельных линий по ПУЭ должна ставиться в начале линии

Инженер (Норильск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Октября 2015 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

можно использовать промежуточные силовые клеммы (вариантов в инете - куча...)
а 2 автомата - это круто [безумный] , лучше АВ и ВН

при использовании ТТ вам не нужен будет счётчик прямого включения
такой счётчик обязательное условие?

Проектант (Самара, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Октября 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

используйте трансформаторы тока, какие-нибудь ТТИ 100/5А, зачем какие-то извращения?

-cчетчик прямого включения - обоюдное желание сетевой (чтоб не обслуживать) и зака (чтоб меньше платить за установку).

его на разрыв через автомат проводить не надо,
как тогда выполнить грамотно переход с меди на алюминий

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines