beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2 3 4 ... 10  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Повторное заземление РЕN на вводе в жилой частный дом. Опасность при отпаде "нуля" в ТП?

Количество просмотров - 39796
(ссылка на эту тему)
Т752
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Сентября 2010 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер всем. У меня возник такой вопрос. Как правильно повторно заземлить РЕN на вводе в жилой частный дом? Ввод ВЛ.

? (Уфа, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Сентября 2010 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

От щита учёта клема (PEN) к заземляющему устройству  болтовое соединеие (в доступном месте ) проводом ПВ-3 1х10 в защите. Повторное заземление на вводе в здание не норимруетя.
См. ПУЭ 1.7.61.

Инженер (Омск, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Сентября 2010 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Выполнить контур заземления с сопротивлением не более 10 Ом и заземлить шину РЕ вводного щита на которой должен сидеть РЕN питающей линии.

Повторное заземление на вводе в здание не норимруетя.

См. ПУЭ 1.7.102-1.7.103

См.ПУЭ 1.7.61.
Ну и что ты это пишешь?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Сентября 2010 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

И что не правильно? на вводе в здание повторное заземление не нормируется (1.7.61), а на ВЛ на опоре будет своё повторное заземление вот оно нормируется.

Инженер (Омск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Сентября 2010 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Юра 123 прав.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Т752
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Сентября 2010 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

От щита учёта клема (PEN) к заземляющему устройству  болтовое соединеие (в доступном месте ) проводом ПВ-3 1х10 в защите. Повторное заземление на вводе в здание не норимруетя.
Вот так мы и смонтировали. Только через полгода звонит потребитель и говорит, где мы забили электроды снег почти растаял и провод ПВ1 10мм2 горящий.(это было уже весной). Ладно хоть не вспыхнул. Позвонил в сети чтоб проверили в ТП свою линию. Оказалось ослаб N провод. Я одно не понимаю, зачем тогда заземлять если такие аварии могут возникнуть. А если бы загорелся дом? Тем более деревянный.

? (Уфа, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Сентября 2010 года, 03:40
(ссылка на это сообщение)

Т752. Подскажи тип и сечение абонетской линии, расстояние от опоры до дома, тип опоры, способ отпайки.Скорее всго не сделано повторное заземление нулевого провода на опоре или  оно не исправно.

Инженер (Омск, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Сентября 2010 года, 05:46
(ссылка на это сообщение)


Только через полгода звонит потребитель и говорит, где мы забили электроды снег почти растаял и провод ПВ1 10мм2 горящий.(это было уже весной). Ладно хоть не вспыхнул. Позвонил в сети чтоб проверили в ТП свою линию. Оказалось ослаб N провод. Я одно не понимаю, зачем тогда заземлять если такие аварии могут возникнуть. А если бы загорелся дом? Тем более деревянный.


Может кто-нибудь пояснить, как это так получилось? Хочеться разобраться и понять, ситуация серьезная....Рабочий ноль ослаб на ТП, ток получается пошел через повторное заземление? А если бы не было повторного заземления, что бы было? Просто электроснабжение дома было приостановлено?
Скажите еще, как часто такие ситауции могут возникать?
И еще вопрос, сопротивление рабочего нуля меньше, чем повторного заземления? Если ток в нормальном состоянии через рабочий ноль идет?

Инженер (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Сентября 2010 года, 06:20
(ссылка на это сообщение)

Норма рабочго нуля на КТП = 4 Ом, повторного на опорах ЛЭП = 30 Ом, на вводе в здание не нормируется. Что значит ослаб ноль котакт, или отгорел?

Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Сентября 2010 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Похоже на "отпад" нейтрали скорее всего. Есть вариант, что рабочий ток пошел через заземлитель.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Сентября 2010 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Возможно.Подождём, что скажет Kip 72.

Инженер (Омск, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Сентября 2010 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Возможно.Подождём, что скажет Kip 72.
Ребята, я сам тут хочу разобраться, чтоб защититься от таких ситуаций!

Позвонил в сети чтоб проверили в ТП свою линию. Оказалось ослаб N провод.
Получается, что непрочное соединение рабочего нуля на ТП, следствие этого большое сопротивление, которое намного больше нормируемого 4 Ом.

Только непонятно, 1х10 мм2 должен держать около 80А насколько я понимаю, причем сильно нагреваться он не дожен...а для частного дома нагрузка на 80А нереально большая...че то тут не так...
Интересно, а УЗО стояло на вводе? Если оно было то должно отключить....

Инженер (Тюмень, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Сентября 2010 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

че то тут не так...

точно! [улыбка]
Есть такие нехорошие варианты - занос потенциалов через стальные коммуникации от "проблемных соседей". Если географически, после частного дома стоит "Краснознаменный завод чугунных чушек" и на КТП действительно неполадки с заземлением средней точки, то возможны варианты... Хотя при таких ситуациях должна быть отключающая защита на КТП.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Т752
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Сентября 2010 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

да вроде бы все так. должно быть и т.д. И на ктп должно быть релейная защита, только где она не известно. А по проекту  все собрано было. На вводе опломбируемый АВ на 25 А. от него на счетчик и т.д. На вводе у нас не ставят УЗО. такую же ситуацию написали на каком то сайте референту ростехнадзора, на сколько я понял которые участвовали при писании ПУЭ, так они говорят нам такие случай не известны. вот так вот. А если на линии обрыв рабочего N, тогда тоже такая ситуация может произойти? или нет.

? (Уфа, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Сентября 2010 года, 00:46
(ссылка на это сообщение)

А если на линии обрыв рабочего N, тогда тоже такая ситуация может произойти? или нет.
если на Вашей линии, то такие токи навряд-ли когда возникнут. Максимум - это потребляемый ток, если умудрились подкинуть внутри собственного дома перемычку PEN (в целях "экономии" электроэнергии  [секрет] ). А так, надо знать откуда идет кабель. Если от КТП сразу, то хорошо. Если от некоей магистрали, то обрыв нуля на участке от Вас до КТП при наличии упомянутой перемычки, может привести к тому что токи нескольких потребителей будут "ломиться" к Вашему заземлителю. Но при этом отрезок Вашего питащего кабеля будет буквально гореть по проводу N. Кроме того, обрыв N в трехфазном кабеле при разнородной нагрузке порождает опасные перекосы фаз по напряжению - горит бытовая техника.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 10  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines