Пожаротушение РВСП-10000 комбинированным способом. Отметка трубопроводов подачи раствора?

Количество просмотров - 6318
(ссылка на эту тему)
Чуча
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Октября 2010 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Проектируем п/т РВСП-10000 комбинированным способом.  Проектируем по рекомендациям "Транснефти". Все подробно  описано, но непонятно на какой отметке подводятся трубопроводы подачи раствора в слой нефтепродукта.
Я бы не отказалась бы тоже от книги, если это возможно. Заранее благодарю.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Ноября 2010 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Адрес пересылки?

Строитель (Харьков, Украина)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2010 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Адрес пересылки?

Греков ВФ, так может выложите на форуме для всех, если не очень секретный материал? Или на файлообменник - www.zalil.ru и ссылочку на форум.

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Ноября 2010 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Выложено на  файлообменнике - www.zalil.ru

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2010 года, 00:40
(ссылка на это сообщение)

На РВС-5000 это сделано на уровне люка-лаза, который установлен на первом (нижнем) поясе резервуара.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Января 2011 года, 01:31
(ссылка на это сообщение)

С Новым годом!

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2011 года, 01:12
(ссылка на это сообщение)

Ау! Встречалось ли Вам что-нибуть об устройстве самотушения нефтепродуктов?

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2011 года, 23:19
(ссылка на это сообщение)

Да здравствует 1 апреля!

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Апреля 2011 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Ура!

Строитель (Харьков, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Апреля 2011 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

господин Греков, зачем подымаете тему в актуальные таким методом? Лучше бы поделились тем, что нашли по своему вопросу, к примеру, по "самотушению"

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Апреля 2011 года, 01:23
(ссылка на это сообщение)

нечем делиться...вопрос снимаю

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Сентября 2011 года, 00:09
(ссылка на это сообщение)

Есть идея. Покрывать зеркало жидкого продукта ячеистой структурой типа огнепреградителя.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Сентября 2011 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

Ячеистый понтон.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Сентября 2011 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

  Почти по А.Н. Плещееву:
Скучная картина!
Тучи без конца.
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца...
Чахлая рябина
Мокнет под окном;
Смотрит наша тема
Сереньким пятном.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Апреля 2012 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Господин Magny! Нам, наверное, уже не придется обсуждать вопрос: "Пожаротушение РВСП-10000 комбинированным способом. Отметка трубопроводов подачи раствора?"? А жаль, еще столько вопросов!

Строитель (Харьков, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines