Выпуск водостоков ливневой канализации на отмостку. Расстояния от стен и от отмостки?
|
Количество просмотров - 19525
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Golovnya
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Может кто-нибудь поделится чертежом выпуска ливневой канализации на отмостку.Какое мин. и мах. растояния от стен и от отмости(по справочнику проектировщика под ред.Староверова стр.108 расстояние от стояка до стены- 2,39 - зачем?)может у кого есть еще вариаты выпуска на отмосту ,нужно срочно
|
|
|
|
Rylskaya
|
Дождевые воды с кровли отводятся воронками и выпускаются на отмостку.Может кто-нибудь поделится чертежом выпуска ливневой канализации на отмостку.Какое мин. и мах. растояния от стен и от отмости(по справочнику проектировщика под ред.Староверова стр.108 расстояние от стояка до стены- 2,39 - зачем?)может у кого есть еще вариаты выпуска на отмосту ,нужно срочно
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Rylskaya
|
А в ответ тишина...Ну неужели никто не делал выпуск на отмостку?Смотрела серию 2.492-1 для пром предприятий, а если сделать и для магазина так.Но надо чтоб это все еще как-то и вписалось в интерьер магазина(продуктового) Т.е было и красиво, тогда как все это подключить чтоб работала и еще красиво было.Может есть какой-нибудь эскизик у кого-нибудь.Пожалуйста очень срочно надо, хоть что-то.За ранее большое спасибо
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Yuriy M.
|
стояк прокладывается по стене....просто перед выпуском на отмостку устанавливается сифон. там в справочнике нарисовано подробно + подключение стальной трубой в хозбыт . канализацию.....
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Иван Васильевич
|
В архитектурном стиле Функционализма отвод дождевой воды должен отводится в канализацию, а конструкция отвода должна строго вписыватся в архитектуру и дизайн проектируемого объекта таковы требования времени.
|
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
|
|
|
Rylskaya
|
и может у вас есть какой-нибудь примерчик а архитектурном стиле Функционализма то пожалуйста поделитесь.Очень надо Заранее спасибо.
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
-- искал в гугле "Расчет водосточной системы".
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
...вписыватся в архитектуру и дизайн проектируемого объекта таковы требования времени. -- есть такая фасонная часть как "Дождеприемник",, как раз вписывается в современные архитектурные требования. -- не для рекламы...
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Rylskaya
|
Я может как-то не понятно написала, но у меня выпуск от воронки внутренний, а не наружный.И он выпускается на отмостку и его надо в зимнее время отводить в канализацию через гидрозатвор.И все это красиво расместить в торговом зале магазина.
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
И он выпускается на отмостку и его надо в зимнее время отводить в канализацию через гидрозатвор -- это как? -- гибкой трубой, перенаправить сброс дождевой воды, "красиво" не получиться ... -- этакий вариант переключения сброса дождевой воды, типа "зима-лето", в ливневую канализацию. На кровле устанавливить пару воронок с запорной арматурой с электро-исполнительным механизмом. И будет "красиво".
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Rylskaya
|
Я так и делаю.От воронки с ел.подагревом(арх. почему-то поставил 1 воронку) отвожу в подвесном потолке, возле колоны делаю стояк и от него через гидрозатвор выпуск на отмостку.Еще от стояка через вентиль и сифон отвожу к К1 для опорожнения в зимний период.Все как нарисовано в справочнике Староверова на стр.108 рис.14.3.Но что не очень красиво, это же все за прилавками получаеться в торговой зале
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Parazzzit
|
насколько я помню, в помещениях торговых залов в магазинах размещение стояков канализации не допускается...
|
Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Yuriy M.
|
насколько я помню, в помещениях торговых залов в магазинах размещение стояков канализации не допускается...
а там сказано про хоз-бытовую канализацию....
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Parazzzit
|
от низа трубы до отмостки не менее 0.2. ТКП 45-4.01-54-2007 Пункт 10.12
|
Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Parazzzit
|
от низа трубы до отмостки не менее 0.2. ТКП 45-4.01-54-2007 Пункт 10.12
|
Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
|