beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение длин кабелей 110 кВ. Расчёт исходя из усилий тяжения кабеля и поворотов трасс?

Количество просмотров - 3818
(ссылка на эту тему)
Клементьева Ирина
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Ноября 2010 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Как рассчитать строительную длину кабеля 110 кВ, имея данные о максимальном тяжении для этого кабеля и углы поворота трассы?

Данные завода-изготовителя:
Допустимые усилия тяжения не должны превышать:
- 50 Н/мм2 (5 кГс/мм2) - для кабелей с медной жилой;
-30 Н/мм2 (3 кГс/мм2) - для кабелей с алюминиевой жилой

Инженер отдела линий (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Ноября 2010 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Вы сначала посчитайте, сколько у вас кабеля на барабан поместится, и увидите, что порвать вам его не удастся при всём желании....
А вообще-то, этот вопрос электромонтажников. В лебедке должен быть динамометр, вот по нему они и должны смотреть усилия при тяжении и не превышать их.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Som
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Декабря 2010 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Строительная длина не только этим определяется, еще и схемными мероприятиями для коммутации экранов...
SergILD
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Марта 2014 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Вы сначала посчитайте, сколько у вас кабеля на барабан поместится, и увидите, что порвать вам его не удастся при всём желании....

Был опыт проектирования кабельной линии с кабелем АПвПу2гж 1х185/95-64/110, ограничение на строительную длину накладывало именно ограничение на усилие тяжения кабеля.
Так что не стоит быть так категоричным, так как Вы правы, но только отчасти. Для себя сделал вывод, что проверять усилия тяжения кабеля сечением больше 1000 мм2 - не имеет смысла по причине ограничения длины именно вместимостью барабана (34-ый барабан).

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines