Кабель для непосредственной прокладки в промерзающих болотах. Производители кабелей?

Количество просмотров - 6138
(ссылка на эту тему)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Ноября 2010 года, 01:36
(ссылка на это сообщение)

ура! нашёл. буквально 10 лет назад приходилось над болотом возводить насыпь по типу железнодорожной и в насыпи бетонные лотки с кабелем.  теперь нашёл кабель 35 кВ сшитый полиэтилен с бронёй из круглых проволок и с двойной герметизацией. можно трёхжильный. и самое главное-бывает одножильный бронированный. т.к. броня не замкнута и кольцевые токи не наводятся.  бросается просто в траншею в болоте. так вот -посоветуйте вменяемых производителей и продавцов. а то ведь к кому не обращусь- выпытывают всю мою подноготную - требуют выслать проект, СРО,  спрашивают почему у меня нет сайта , а в результате только тянут время и отказывают. либо малое количество, либо оказывается выпуск только в планах.  самый большой секрет-цена. особенно кольчугинский завод меня вывел-ещё и барышня нахамила по телефону. итак кто применял - нужен примерно такой АПвКП2г 50/16 . плохой участок 150 метров. всей трассы 650 метров.

Проектировщик (Мурманск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Ноября 2010 года, 07:00
(ссылка на это сообщение)

бросается просто в траншею в болоте.
а так можно? Я не специалист по болотам [улыбка] и мне кажется что если это будет сильно заболоченное озеро, то кабель со временем провиснет на участках где есть объемы воды. Кроме того, у нас большое количество болот - это скопище ледниковых валунов с водой и заросшее поверху мхом. Рыть там траншею можно только "методом направленного взрыва". Может я не прав, но идея с насыпью в плане надежности мне больше нравится, правда стоит недешево [грусть] А переход в ВЛ, ни как?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Ноября 2010 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

да провисает. да его колбасит мерзлотными подвижками грунта, но производитель гарантирует его целостность. броня говорят выдержит

Проектировщик (Мурманск, Россия)
D. Kuzya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июля 2012 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Надеюсь на вас и уповаю. Сталкнулся с такой проблемой: выполнили проект прокладки кабельной линии. Кабель 6 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Прокладка в траншее. Сейчас начали реализовывать проект и наткнулись то ли на заболоченную местность, то ли на грунтовые воды - примерно на 20 см под грунтом - вода на протяжении метров 100 трассы (наверное в процессе проектирования пожалели денег на геологические изыскания) Как поступить в данной ситуации и есть ли какие либо нормативы или типовые решения по этому поводу? Может насыпь? Может кабель, предназначенны для прокладки в заболоченной местности? Пожалуйста, помогите.

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июля 2012 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

пан кузя- читайте тему сначала.  сшитый полиэтилен ложат в вводу - с двойной герметизацией.  индекс кабеля 2г.  это если не пучинистый грунт.  если простой не бронированный  и без 2г- тогда в насыпи выше уровня воды.  от бачте- прикладываю як
Раякоска.jpg
 
* Раякоска.jpg
(71.86 Кб, 1024x720)  [скачать]  [загрузок: 1606]

Проектировщик (Мурманск, Россия)
D. Kuzya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июля 2012 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Госпадин снифф, "насыпь по типу железнодорожной и в насыпи бетонные лотки с кабелем" - если вы это имели в виду, то я не считаю, что из этой фразы всё должно стать понятным и мой вопрос отпасть как дурацкий. А за ответ - спасибо.

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2012 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

кабы вы запытали пораньше - я б назвал снип.  зараз не могу найти. примерно называется- железные дороги в районах вечной мерзлоты. пошукайте сами- там подробно расписано как в том числе и ложился кабель в промерзающих болотах.  это пока не было герметичных с усиленной бронёй.

Проектировщик (Мурманск, Россия)
НВ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Сентября 2013 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

НВ А не дешевле будет обойти болотистый участок. У меня та же проблема. Получается необходимо или применять кабель с двойной герметизацией -2г (если грунт не пучинистый), или делать насыпь выше уровня воды и в лотке. Мне не совсем понятно как проложены а/ц трубы.

Электрик-проектировщик (Саранск, Россия)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Октября 2013 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Мыслители!!!
Вы что минимум КЛ 110 строите, что бы бегму возводить.
Закладываете кабель с продольно поперечной герметизацией экрана и герметизацией жилы (индекс 2гж в обозначении), и все это дело прокладываете в трубе (ПНД) перед входом-выходом делаете компенсаторы.
P.S. Сам не проектант, а монтажник и эксплуататор:)

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines