Алексей Викторович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Марта 2008 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Дорогие коллеги не первый день занимаюсь проектированием но недавний вопрос одного моего знакомого поставил меня в тупик он хочет встроить трансформаторную подстанцию в свой магазин и хочет оценить на сколько это выгодно. Прошерстив гору литературы я остался в недоумении надо ли использовать сухие трансформаторы или нет? И четких требований к устройству ТП так и не нашел? Требований к помещению тоже. Помогите кто чем может!!!!! [растерян]

Специалист по наладке и проектированию электроустановок (Абакан, Россия)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Марта 2008 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

  Сначала давайте разберёмся что за магазин у Вашего знакомого: большой торговый комплекс или "аля ларёк"? Какая нагрузка у этого магазина, что ему потребовалась отдельная подстанция (или подстанция будет рассчитана и на другие потребители кроме магазина)?
  Сухие трансформаторы будет использовать проще для Вашего знакомого. С маслом слишком много заморочек - необходим постоянный контроль его состояния и замена. Периодически утилизация старого. так что если не хотите лишних проблем, то используйте сухие трансформаторы.

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Андрей (Акова)
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2008 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

 Лучше будет поставить сухие, они гудят меньше чем масляные. Если во встроенной ТП ставить масляные трансформаторы, там особые требования к звукоизоляции помещения. С сухими меньше заморочек: поставил, подключил и забыл. Периодически осмотр только проводить нужно.
Есть правда некоторые нюансы при эксплуатации. В помещении ТП с сухими трансформаторами, в зависимости от климата, иногда приходиться делать принудительную вентиляцию. Очень они перегрева не любят. И коэффициент максимальной перегрузки у них намного меньше, чем у масляных, что-то прядка 30% в зависимости от мощности.
Пару лет назад на одном заводе ставили GEAFOL'ы производства Siemens, до сих пор никаких нареканий к их работе нет ни у кого.

Инженер-электрик (Гомель, Беларусь)
Динамо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2008 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

 Вот речь как раз и идет по поводу нормативов, регламентирующих применение сухих трансформаторов. А то, что они нормально работают так это и понятно, на семинаре Legrand в прошлом году слушал про трансформаторы Цукини (не помню павильного написания на латинице) кажется из Италии, так только в этой стране несколько десятков производств сухих трансформаторов, которые ставят во всем мире. Можно попробовать связаться с фирмами продавцами - вполне возможно проконсультируют по нормативам (продавцы должны быть крупные и серьезные, а не фирмы из 2 человек).

Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Клувен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2008 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

  Сухие трансформаторы проще в эксплуатации - это однозначно. У них небольшая перегрузочная способность (1,1-1,2) против маслянных (1,4-1,5); а так же их не изготовляют на большие мощности. По-моему изначально сухие трансформаторы и разрабатывались для встроенных ТП.
  Нормативы... в России есть знаю такие МГСН 5.01-01 "Стоянки легковых автомобилей", МГСН 4.16-98 "Гостиницы", в которых диктуется применение только сухих трансформаторов для данных объектов. По торговым павильонам нормативов не знаю.
  В МГСН 4.16-98 "Гостиницы" чётко сказано:
Цитата: МГСН 4.16-98 "Гостиницы"
*9.59. Размещение трансформаторных подстанций должно быть на первом, цокольном или первом подземном этажах с выходом непосредственно наружу. Применяться должны только сухие трансформаторы.



... хочет встроить трансформаторную подстанцию в свой магазин и хочет оценить на сколько это выгодно. ...

Что с чем собственно надо сравнивать? Сухие с масляными или встроенную ТП с отдельностоящей? Уточните.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Клувен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2008 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

  Для России (Москвы) есть ещё такой норматив: МГСН 4.04-94 Многофункциональные здания и комплексы
Цитата: МГСН 4.04-94 Многофункциональные здания и комплексы
2.46. Размещение трансформаторных подстанций должно быть на первом, цокольном или первом подземном этажах с выходом непосредственно наружу. Применяться должны только сухие трансформаторы.


  Вообще МГСН - это московские городские нормы. Есть аналогичные городские для Санкт-Петербурга. Думаю ими вполне можно руководствоваться и для других городов. Или как там у Вас дела с этим обстоят, Алексей Викторович?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Клувен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2008 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

  Табу на применение сухих трансформаторов в Беларуси обусловлено только одним фактором - Минский электротехнический завод им. Козлова их не выпускает [грусть] И применение сухих трансформаторов не стыкуется с лозунгом "купляйце беларускае".


Есть правда некоторые нюансы при эксплуатации. В помещении ТП с сухими трансформаторами, в зависимости от климата, иногда приходиться делать принудительную вентиляцию. Очень они перегрева не любят.

Это из опыта или можете норматив назвать, Андрей? Просто для встроенных помещений ТП с маслянными трансформаторами тоже вроде надо принудительную вентиляцию делать. Для масляных пожароопасность намного выше.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
НВАконтакт
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Марта 2008 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Завод козлова выпускает сухой трансформатор ТСЗГЛ.

Организация СООО "НВАконтакт" предлагает решения позволяющее при реконструкции встроенных подстанций размещать большое количество отходящих линий.
mail@nvacontact.com
http://nvacontact.com
2098043,2926092.
По запросу высылаем каталог, архитектуру, фотографии.
С уважением, СООО "НВАконтакт"



Специалист по маркетингу (Минск, Беларусь)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Марта 2008 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)


Завод козлова выпускает сухой трансформатор ТСЗГЛ.

О! Это новость. Я тоже не знал. А как давно он их выпускает и какой ряд мощностей? Кто-нибудь уже применял их, поделитесь впечатлениями.

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Бурый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Июля 2008 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

   В отношении встроенных и пристроенных подстанций должны в целом выполняться те же требования, что и для отдельно стоящих подстанций. Для встроенных подстанций 6-10/0,4 кВ должны дополнительно предусматриваться меры по снижению уровня шума и вибрации, с целью доведения их до значений, установленных санитарными нормами. Схемы и аппаратура подстанций выбираются исходя из условий обеспечения электробезопасности и необходимой надежности электроснабжения потребителей электроэнергии.
  Требования Раздела ПУЭ "Внутрицеховые трансформаторные подстанции" относятся к подстанциям, устанавливаемым внутри производственных помещений. Для подстанций, встроенных в жилые, административные и общественные здания и пристроенных к ним (см. гл. 7.1), выполнение указаний данного раздела не требуется.

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Маляка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Августа 2008 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

На Украине масляные трансформаторы в встроеных ТП не пропустят пожарники...так что только сухие.+ принудительная вентиляция,+ звукоизоляция,+ выход наружу для того чтоб можна было удобно трансформатор закотить или выкотить ))).Я думаю в Белорусии и России так же... [подмигиваю]

Инженер-проектировщик 2-ой категории (Киев, Украина)
Маляка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Августа 2008 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

А про выгоду хочу добавить...тут больше вопрос не выгоды,а необходимости.Постройка ТП всегда приводит к большому повышению стоимости.Так что если нагрузку магазина можна обеспечить без ТП то лучше без него,если конечно, владельцы земель через которые пойдут кабели тоже не против...

Инженер-проектировщик 2-ой категории (Киев, Украина)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Августа 2008 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Клувен маленькое уточнение. Установка КТП не выше второго этажа это требование действительно только для масляных трасформаторов (см. ПУЭ п.4.2.112.3). Пункт 4.2.112.4 "Для внутрицеховых подстанций с трансформаторами сухими ... этаж их установки на ограничен".
Антонио
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Октября 2008 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

не знаю, как и где, а у нас в Украине встроенные ТП только с сухими тр-рами...
Akela
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Декабря 2008 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)


не знаю, как и где, а у нас в Украине встроенные ТП только с сухими тр-рами...
Причем нормы таким образом написаны что они не запрещают. а согласовывающие и обслуживающие службы заставляют использовать сухие трансформаторы

? (Київ, Україна)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines