Сообщение #1 : 27 Февраля 2011 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Всем привет.
Ребят, собственно сабж в названии темы. Необходимо определить:

1. количество мест заземления экрана - во всех найденных расчетах изначально принимается, что экраны заземлены в начале и конце линии, а как, все-таки, рассчитать это количество?
2. необходимость транспозиции экранов - как определить на какой длине КЛ-6/10 кВ необходим полный цикл, на какой не полный?

Как выполняются оба этих пункта нашел, здесь все понятно, но вот с определением необходимости и количества проблемка.
Может у кого-то есть методики такие? Буду очень благодарен.  [улыбка]

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2011 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

В этих делах самый корифей видно этот товарищ:
Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Seodimas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2011 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
А случайно нет ли этой книги в электронном виде?

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2011 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

Есть.
Dmitriev_m_v_zazemlenie_ekranov_odnofaznyh_silovyh_kabeley_6.jpg
 
* Dmitriev_m_v_zazemlenie_ekranov_odnofaznyh_silovyh_kabeley_6.jpg
(14.68 Кб, 288x400)  [скачать]  [загрузок: 942]

Санкт-Петербург: Завод энергозащитных устройств, 2008 г. , 104 стр.
Проблема токов и напряжений в экранах.
Методика расчетов.
Обобщающие расчеты и выбор способа обустройства экранов.
Способ обустройства экранов и их термическая стойкость при коротких замыканиях.
Учет взаимного влияния нескольких линий с однофазными кабелями.
Перенапряжения на изоляции экрана и защита от них.

Так же лежит здесь:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Seodimas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2011 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

Отлично, спасибо! [улыбка]

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Som
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Марта 2011 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Ага. У Дмитриева все достаточно просто.
Seodimas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Марта 2011 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Ну так-то оно да, но все равно, не нашел четкого ответа: когда нужно делать транспозицию, а когда нет. (+ все графики для расположения кабелей в линию, а в моем случае - треугольником)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Solncev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Марта 2011 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Вам нужна программа "Экран", разработанная товарищем Дмитриевым. С помощью данной программы вы можете рассчитать все токи и напряжения возникающие на экранах кабеля при различных видах заземления и выбрать оптимальное решение. А так же выбрать количество циклов транспозиции.
Стоит она не дорого, что-то около 8тыс российских рублей.

Аналогов данной программы я не знаю... в Белоруссии пока ещё никто не придумал... хотя по сути там ничего сложного нету...

Главный инженер проектов (Москва, Россия)
Som
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Марта 2011 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

За 500р российских рублев могу сделать расчет или выполнить главу по расчету наведенного напряжения на экранах кабельных линий.
Solncev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Марта 2011 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Som, подскажите пожалуйста а на основании какой литературы вы производите эти расчёты?
Программа Дмитриева сертифицирована и на неё можно спокойно ссылаться в проекте...

А вот если экспертиза спросит у меня на основании какого документа я выполнил расчёт наведённого напряжения на экранах кабеля и если я скажу что по методике Дмитриева... думаю это не прокатит...

Если вам не жалко, не могли бы вы поделиться примером вашей главы расчёта наведённого напряжения на экранах... меня больше интересует текстовая часть.

Главный инженер проектов (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Марта 2011 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

А вот если экспертиза спросит у меня на основании какого документа я выполнил расчёт наведённого напряжения на экранах кабеля и если я скажу что по методике Дмитриева... думаю это не прокатит...

Как то нелогично! Ну наверное и программа разработана на основании  методики Дмитриева. Ненадо так уж "ровнять" экспертов. А то можно на них повесить и сомнения в законах Киргофа, они ведь то-же несерфицированны [смех]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Solncev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Марта 2011 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)


Как то нелогично! Ну наверное и программа разработана на основании  методики Дмитриева. Ненадо так уж "ровнять" экспертов. А то можно на них повесить и сомнения в законах Киргофа, они ведь то-же несерфицированны [смех]

дело не в сертификации продукта! мне интересно на основании чего была разработана методик Дмитриева... он же не с головы формулы напридумывал... есть же какой-то первоисточник?
Или вы хотели сказать что все расчёты в мире основаны на законах Киргофа))))))))) Киргоф рулит  [смех]

Главный инженер проектов (Москва, Россия)
Som
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Марта 2011 года, 05:32
(ссылка на это сообщение)

А у меня и есть программа Дмитриева и учебник по теории поля. Но пользуюсь Дмитриевым. У него чуть прощу. При проектировании КЛ 6-220 кВ (порядка 20 уже объектов) нареканий к проектам по выбору сечения токопроводящих жил, сечения экрана кабеля и способа его коммутации замечаний не было ни со стороны Заказчика, ни со стороны производителей, ни со стороны экспертизы.
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Марта 2011 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Ребяты, кто знает какие конкретные критерии принятия решения о необходимости транспозиции и заземлении экранов в нормативных документах и есть ли они?

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Som
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Марта 2011 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

обычные - длительно допустимые напряжения на экранах.... и токи...
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines