Экраны КЛ 6-10 кВ с изоляцией СПЭ. Количество раз заземления и необходимость транспозиции?
|
Количество просмотров - 7485
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Seodimas

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет. Ребят, собственно сабж в названии темы. Необходимо определить: 1. количество мест заземления экрана - во всех найденных расчетах изначально принимается, что экраны заземлены в начале и конце линии, а как, все-таки, рассчитать это количество? 2. необходимость транспозиции экранов - как определить на какой длине КЛ-6/10 кВ необходим полный цикл, на какой не полный? Как выполняются оба этих пункта нашел, здесь все понятно, но вот с определением необходимости и количества проблемка. Может у кого-то есть методики такие? Буду очень благодарен. ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Mav
|
В этих делах самый корифей видно этот товарищ: Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Seodimas

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо. А случайно нет ли этой книги в электронном виде?
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Mav
|
Есть. Санкт-Петербург: Завод энергозащитных устройств, 2008 г. , 104 стр. Проблема токов и напряжений в экранах. Методика расчетов. Обобщающие расчеты и выбор способа обустройства экранов. Способ обустройства экранов и их термическая стойкость при коротких замыканиях. Учет взаимного влияния нескольких линий с однофазными кабелями. Перенапряжения на изоляции экрана и защита от них.Так же лежит здесь:
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Seodimas

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Отлично, спасибо! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Som

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ага. У Дмитриева все достаточно просто.
|
|
|
|
Seodimas

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ну так-то оно да, но все равно, не нашел четкого ответа: когда нужно делать транспозицию, а когда нет. (+ все графики для расположения кабелей в линию, а в моем случае - треугольником)
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Solncev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вам нужна программа "Экран", разработанная товарищем Дмитриевым. С помощью данной программы вы можете рассчитать все токи и напряжения возникающие на экранах кабеля при различных видах заземления и выбрать оптимальное решение. А так же выбрать количество циклов транспозиции. Стоит она не дорого, что-то около 8тыс российских рублей.
Аналогов данной программы я не знаю... в Белоруссии пока ещё никто не придумал... хотя по сути там ничего сложного нету...
|
Главный инженер проектов (Москва, Россия)
|
|
|
Som

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
За 500р российских рублев могу сделать расчет или выполнить главу по расчету наведенного напряжения на экранах кабельных линий.
|
|
|
|
Solncev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Уважаемый Som, подскажите пожалуйста а на основании какой литературы вы производите эти расчёты? Программа Дмитриева сертифицирована и на неё можно спокойно ссылаться в проекте...
А вот если экспертиза спросит у меня на основании какого документа я выполнил расчёт наведённого напряжения на экранах кабеля и если я скажу что по методике Дмитриева... думаю это не прокатит...
Если вам не жалко, не могли бы вы поделиться примером вашей главы расчёта наведённого напряжения на экранах... меня больше интересует текстовая часть.
|
Главный инженер проектов (Москва, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
А вот если экспертиза спросит у меня на основании какого документа я выполнил расчёт наведённого напряжения на экранах кабеля и если я скажу что по методике Дмитриева... думаю это не прокатит... Как то нелогично! Ну наверное и программа разработана на основании методики Дмитриева. Ненадо так уж "ровнять" экспертов. А то можно на них повесить и сомнения в законах Киргофа, они ведь то-же несерфицированны
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Solncev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Как то нелогично! Ну наверное и программа разработана на основании методики Дмитриева. Ненадо так уж "ровнять" экспертов. А то можно на них повесить и сомнения в законах Киргофа, они ведь то-же несерфицированны дело не в сертификации продукта! мне интересно на основании чего была разработана методик Дмитриева... он же не с головы формулы напридумывал... есть же какой-то первоисточник? Или вы хотели сказать что все расчёты в мире основаны на законах Киргофа))))))))) Киргоф рулит ![[смех] [смех]](https://www.proektant.org/Smileys/default/grin.gif)
|
Главный инженер проектов (Москва, Россия)
|
|
|
Som

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А у меня и есть программа Дмитриева и учебник по теории поля. Но пользуюсь Дмитриевым. У него чуть прощу. При проектировании КЛ 6-220 кВ (порядка 20 уже объектов) нареканий к проектам по выбору сечения токопроводящих жил, сечения экрана кабеля и способа его коммутации замечаний не было ни со стороны Заказчика, ни со стороны производителей, ни со стороны экспертизы.
|
|
|
|
Влад 55
|
Ребяты, кто знает какие конкретные критерии принятия решения о необходимости транспозиции и заземлении экранов в нормативных документах и есть ли они?
|
Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Som

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
обычные - длительно допустимые напряжения на экранах.... и токи...
|
|
|
|
|