Утепление водопровода при прокладке в земле выше глубины промерзания грунта. Чем утеплять?
|
Количество просмотров - 17835
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Derec Sagan
|
Доброго дня! Возникла такая ситуация: проектируется подводящий водопровод к ж.д. из полиэтиленовой трубы. Глубина промерзания грунта в данной местности 112 см. С учетом минимального уклона в сторону врезки от ввода воды в здание выходит, что глубина ввода составляет 1 м. Чем можно утеплить водопровод и где об этом почитать? Заранее благодарен.
|
Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
|
|
|
Пётр Леонидович
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Можно не утеплять, а проложить внутри специальный кабель для отогрева водопровода. Если замёрзнет включишь и отогреешь.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Yuriy M.
|
Длина от колодца до здания большая?
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Борис Либерт
|
Есть трубы UPONOR или WAWIN в заводской изоляции с или без греющего кабеля. Греющий кабель включается автоматически взависимости от температуры окружающей среды. Такие трубы можно прокладывать даже открыто по эстакадам
|
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
|
|
|
Борис Либерт
|
Если замёрзнет включишь и отогреешь. Если замёрзнет- может быть поздно. Трубу разорвёт.....
|
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
|
|
|
Борис Либерт
|
|
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
|
|
|
Пётр Леонидович
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если стальную, то да, если полиэтиленовую то нет. Проверено морозами Сибири. Но можно и не отключать кабель, просто это в режиме экономии электроэнергии. Есть кабель который прокладывается по верху трубы.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Derec Sagan
|
Спасибо всем, кто отозвался.
|
Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
|
|
|
Alllisa
|
а сели нет возможности провести кабелем? то чем утеплять?
|
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
то чем утеплять? Скорлупа ППС или ППУ у гугла спросите.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Alllisa
|
Там все сложнее, это уж слишком просто. Во первых есть нормативные документы для определения материала и толщины теплоизоляции (СП 61.13330.2012, СП 41.103.2000), во вторых в любом раскладе, в моем случае вода замерзнет, так как она находится в трубах не в скоростном режиме, потому что подводится к противопожарному резервуару, и движется только при пожаре. Мое решение таково: Подводящий водовод к резервуару проходит ч/з колодец с задвижкой, так вот, перед задвижкой устанавливаю вентиль для слива, а под ним приямок. Предусмотрена откачка для предотвращения замерзания воды в приямке, хотя вероятность замерзания мала, так как колодец не маленьких размеров и плюс ко всему относительно утеплен.
|
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
|
|
|
|