Конденсат из приточных венткамер. Можно ли его отводить через бытовую канализацию?
|
Количество просмотров - 17783
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Сантехник@
|
Конденсат из приточных венткамер. Можно ли его отводить через бытовую канализацию , допустим через трапы с сухим сифоном препятствующим проникновению запаха или через какие-то другие приемники сточных вод? как на это смотрит экспертиза ( может кто сталкивался)?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Parazzzit
|
вот буквально на днях делали подобный проект) отводили конденсат в сущ. К1. экспертизу пака не проходили, так что пака что не могу по этому поводу ничего сказать. Конденсат - вроде как вода условно чистая, поэтому я думаю что проблем не должно быть)
|
Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Dimetrii
|
Ситуация похожая. Проект сделан и уже на экспертизе. Как что - не знаю, но у главспеца вопроса не возникло
|
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Italia
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
7.1.12 - ТКП 45-4.01-54-2007 «Системы внутренней канализации зданий» Для отвода конденсата и сточных вод от оборудования в приточных вентиляционных камерах следует предусматривать установку трапов с подключением их к дренажным приямкам в зданиях, а при отсутствии приямков — к системам внутренней производственной или бытовой канализации. Ставите трап и можно подключать к системе К1. Некоторые эксперты против, но в ткп прописано четко. В раздел эксплуатации можно записать, чтобы следили за пересыханием траповдля исключения поподания запаха в венткамеру
|
Инженер-проектировщик ВиК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ludmila.
|
Что бы совсем у экспертизы не возникало вопросов, можно предусмотреть трапы в венткамере, но с последующим сбросом с разрывом струи , допустим в умывальник или через сифон и воронку, а от умывальника или воронки в К1 (это можно предусмотреть, где недопустимо перетекание грязного и чистого воздуха, я думаю за пересыханием никто следить не будет).
|
Инженер ВиК ( ? , Беларусь)
|
|
|
Italia
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
как-то была у меня дискусия с экспертом по поводу подключения трапов из венткамеры в городской экспертизе... Заставила через разрыв струи подключать. Водном месте была воронка по умывальником, а в подвале приямок. Но потом был объект только в рес. экспертизе, так с экспертом поговорили и он сказал,что не надо специально городить приямки и разрыв струи, потому что в ткп четка записано что если нет приямков, то можно к К1. А приямки только видут к удорожанию строительство. В этом случае сказал что надо бы стоять на своем и все. А пересыхания трапов это вопрос эксплуатации, в проекте такой раздел есть и запись не помешает....
|
Инженер-проектировщик ВиК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ludmila.
|
![[согласен] [согласен]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_yes.gif) Но, дело в том ,что есть объекты разной категории (допустим больницы, спортивные сооружения) ,где не стоит экономить на приямке или дополнительном умывальнике.
|
Инженер ВиК ( ? , Беларусь)
|
|
|
Сантехник@
|
трап с сухим сифоном имеет механическое запахозапирающее устройство , не пропускающее запаз из канализации при пересыхании воды в гидрозатворе, так что за пересыханием следить и не надо..
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехник@
|
просто интересно как на это реагируют эксперты. Некоторые просто не хотят видеть ничего нового, универсального...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Italia
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Разные эксперты реагируют по разному, а трап с механическим запахозапирающим устройством это как еще один + чтобы запах не проникал. Но вопрос у эксперта может возникнуть о его эксплуатации. Воронки HL21 для сбора конденсата от кондеров проходят...)
|
Инженер-проектировщик ВиК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ленчик
|
Кто нибудь может ответить, какого диаметра нужен трап в венткамере - 50 или 110?
|
Инженер 1-ой категории (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Елена Ураева
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Кто нибудь может ответить, какого диаметра нужен трап в венткамере - 50 или 110? По российским нормам 110.Стоки отводятся в К1, я часто отвожу в ближайший приямок (если рядом насосная), а оттуда перекачиваю в К1
|
Ведущий инженер ВК (Оренбург, Россия)
|
|
|
Сантехмастер
|
запросите расход дренажа у специалистов ОВ, думаю там они небольшие, обычно 50 мм хватает им, но мало ли...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
|