Электроснабжение объектов гражданской обороны (бомбоубежищ). Нормы проектирования?

Количество просмотров - 8427
(ссылка на эту тему)
Varya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июля 2011 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

В цокольном этаже административного здания ( стратегического объекта) находится помещение гражданской обороны (бомбоубежище). Подскажите, пожалуйста,  СП или СНиПы, где есть требования для такого объекта.

Проектировщик ( ? , Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июля 2011 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Было, сталкивался как-то... приказ №583 МЧС РФ

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Varya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июля 2011 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Благодаря номеру приказа
приказ №583 МЧС РФ

нашла СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны
Но про электрику там нет ничего...
Помогите кто знает по этому вопросу, пожалуйста!
Хотя бы скажите, нужно там IP 54 (может и выше) или нет?

Проектировщик ( ? , Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2011 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

но про электрику там нет ничего...

А как же СНиП II-11-77* пункт 8*. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СВЯЗЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ?

А здесь смотрели:
- СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (см. п.5);
- Технический регламент "Общие требования к продукции, обеспечивающие гражданскую оборону" (см. статью 17);
- Защитные сооружения гражданской обороны (устройство и эксплуатация);
- СНиП 2.01.54-84 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках;
- Руководство по проектированию и расчету защитных сооружений гражданской обороны.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Varya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Августа 2011 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Да, Nikolay Vasilyevich,
СНиП II-11-77* пункт 8*. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СВЯЗЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
с этим я ознакомилась. А вот за остальные документы спасибо.

Проектировщик ( ? , Россия)
Константин Шаламов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Октября 2014 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

В пункте 11.1.2 СП88 сказано:-"Для электрических кабелей от внешней сети города или групповой ДЭС на вводе в убежище должна быть компенсационная петля (в коробе)." Что это за петля и как она организована?

Инженер-электрик (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Октября 2014 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Предположу что это некий запас кабеля.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines