Освещение арочного бескаркасного ангара. Способ крепления светильников и электропроводки?

Количество просмотров - 14229
(ссылка на эту тему)
Уладзімір
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Июля 2011 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Может кто-нибудь занимался освещением арочных бескаркасных ангаров примерно такого вида (a х b = 17,6 х 73 м, h=9 м)?

Подскажите, как лучше в нём организовать освещение. Интересуют технические аспекты крепления провода (на тросу или лоток) и светильников. Расчёт и выбор количества светильников не критичен.
Ангар будет использоваться как неотапливаемый склад. В консрукцию ангара под потолком вложены металлические выпуски (полосы длиной на глазок 500-600мм) в два ряда, через каждые 1-1,5 м, но с диким разбросом в 400-500мм от воображемой оси. Возможно ли к таким выпускам прикрепить лоток? И есть ли другие варианты крепления разводки и светильников? Слышал про какие-то кяммера(ы), как их использовать?  

Iнжынер-энергетык (Маладэчна, Беларусь)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июля 2011 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Делал как-то подобные склады арочного типа (давно правда, проект уже и не нашел  [грусть] ). Но помню, что светильники вешал в два продольных ряда на тросах, щиток на наружной стене и на торцевых стенах снаружи предусматривал две 3-х фазных розетки для зернометателя (склад был для зерна).

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Уладзімір
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Июля 2011 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

А концы тросов к чему крепились? Потому как боковые стенки этого ангара крайне хлипко выглядят и выполнены из тех же металлических лент, что и крыша.

Iнжынер-энергетык (Маладэчна, Беларусь)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июля 2011 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)


А концы тросов к чему крепились? Потому как боковые стенки этого ангара крайне хлипко выглядят и выполнены из тех же металлических лент, что и крыша.

вроде жалоб на обрыв не было) выдержат, пару доп подвесов к крыше метров через 3-4 и норм, тем более нагрузка на трос будет не большая - освещенность маленькая - всего пару светильников будет висеть

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Июля 2011 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

К несущим конструкциям , в местах подвеса светильников крепятся крепятся кляймеры - размеры и формы у них разные, но в самом простом случае это стальная полоска с перфорацией, она изгибается буквой "П" и "ногами вверх" крепится к балке/стойке и т.п. болтовым соединением. и уже к ней на крюке светильник. Трос (если арочник длинный) сильно не натягивается и прикрепляется  кляймерам.
Приходилось как-то монтировать. А вообще позвоните производителю арочника - может они и кляймеры свои делают.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2011 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

тоже заинтересовало. читал- трос имеет возможность опускаться на роликах для обслуживания светильников. есть наработки?  и по пуэ- без естественного освещения обязательно аварийное эвакуационное.  как сделали?

Проектировщик (Мурманск, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Мая 2016 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Привет! У меня похожий вопрос. Имеется цех ЖБИ. Светильники по форме типа НСП...светодиодные. Для подвеса они обрудованы "Кольцом", то есть цеплять их либо на крюк либо на трос. По осям 1-19 проходят двутавровые балки. Между соседними балками 6 метров. План и расположение светильников во вложении. Места установки светильников (по расчету) не совпадают с местами расположения балок, что усложняет задачу. Вес светильника около 5 кг. Прошу совета! Спасибо!

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines