|
Выбор стоек СВ105 и СВ110 для ВЛ 10 кВ. От чего зависит этот выбор?
|
Количество просмотров - 14459
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Почемучка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Проектирую ВЛ 10 кВ. Как выбрать стойки: 105 или 110? От чего зависит этот выбор? И еще вопрос: сталкивались ли вы с типовыми для 120 провода (провод голый)? Если их вообще нет, придется рассчитывать опоры на механическую прочность? Или есть другой выход?
|
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Или есть другой выход? Использовать типовой проект на опоры для ВЛ-35 кВ ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Согласно типовому проекту 3.407.1-143.2 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Опоры на базе железобетонных стоек 11 м". Стойки СВ110 используются в районах I - II по голлолёду и I - III по ветру, а в остальных только при обосновании целесообразности и при проведении расчётов.
Согласно типовому проекту 3.407.1-143.1 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Опоры на базе железобетонных стоек 10,5 м" стойки СВ105 используются в районах I - IV по гололёду и I - V по ветру
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
Альбом разрабатывался по старому ПУЭ, с выходом нового ПУЭ-7 вышли дополнения и корректировка пролетов ВЛ. По поводу стоек с моментом 3,5 тм политикой ФСК требуется применять стойки с моментом 5 тм: П О Л О Ж Е Н И Е О Т Е Х Н И Ч Е С К О Й П О Л И Т И К Е О А О «Ф С К Е Э С» В Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н О М Э Л Е К Т Р О С Е Т Е В О М К О М П Л Е К С Е ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» 2.5.12 Ограничения по применению технологий и оборудования на ВЛ Запрещаются к применению: − неизолированные провода на ВЛ 0,38 кВ; − подвесные тарельчатые изоляторы типов ПФ6-А и ПФ6-Б; − полимерные изоляторы – серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефи- новой композиции; − стальной грозозащитный трос без антикоррозионного покрытия; − технологии лакокрасочных покрытий для металлоконструкций опор, не прошедшие сертификацию; − железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-20 кВ; − дугозащитные рога на ВЛ с защищенными проводами.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Почемучка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое:) теперь понятно:)
|
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
П О Л О Ж Е Н И Е О Т Е Х Н И Ч Е С К О Й П О Л И Т И К Е О А О «Ф С К Е Э С» В Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н О М Э Л Е К Т Р О С Е Т Е В О М К О М П Л Е К С Е ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» Mav, а вы не выкладывали случаем полный текст положения на форуме, если да, то можете дать ссылку, пожалуйста ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
Вот оно:
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Вот оно: Спасибо большое, интересно будет почитать
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Почемучка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ребята, проектирую ВЛ 10 кВ с голым проводом 120. Придется применить типовой для 35 кВ. Нашла серию 3.407.1-163.0, 3.407.1-163.1 и уточнение по пролетам 25.0057. Этого достаточно? Можно ли использовать эти типовые?
|
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Парни, а разница в применении 105-5 и 110-5?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Diego
|
− железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-20 кВ; Очень интересная фраза. Нашел вариации данного документа Запрещаются к применению: неизолированные провода на ВЛ 0,38 кВ при новом строительстве и реконструкции; подвесные тарельчатые изоляторы типов ПФ6-А и ПФ6-Б; полимерные изоляторы – серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефиновой композиции; стальной грозозащитный трос без антикоррозионного покрытия; технологии лакокрасочных покрытий для металлоконструкций опор, не прошедшие сертификацию; железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-10кВ в районах по гололеду и ветру выше 3; дугозащитные рога на ВЛ с защищенными проводами.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-10кВ в районах по гололеду и ветру выше 3; Без разницы. Нормы ФСК и МРСК регламентируют применение жб стоек с моментом не ниже 5.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Diego
|
Можно подробнее? Какой статус данных документов? В каких случаях данными нормами стоит руководствоваться?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Какой статус данных документов? Положение о ЕТП, Mav писал о этом выше.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Diego
|
Положение о ЕТП, Mav писал о этом выше. Срок действия Положения – до 2015 года. Должно быть что-то более свежее.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|