Может кто знает, есть ли типовые проекты для ВЛЗ 6 - 20 кВ на повышенных опорах (например СВ-116)?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2011 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

Конечно есть:
21.0050 Переходные жб опоры ВЛЗ 10 кВ (Ж/б стойки на ж/б приставках)
23.0016 ЖБ опоры 6-20 кВ на ЦФО с защищёнными проводами
22.0028 Стальные многогранные опоры ВЛ 10 кВ
26.1203 Расчетные пролеты для стоек СВ164-20 для ВЛ и ВЛЗ-10 кВ по ПУЭ-7 изд.
28.0006 Опоры для ВЛ 6 - 10 кВ повышенной надежности. Альбом 1
ЭГИ.ОП10.002.1 Металлические опоры 6-10 кВ из гнутого профиля

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Августа 2011 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Конечно есть:
21.0050 Переходные жб опоры ВЛЗ 10 кВ (Ж/б стойки на ж/б приставках)
23.0016 ЖБ опоры 6-20 кВ на ЦФО с защищёнными проводами
22.0028 Стальные многогранные опоры ВЛ 10 кВ
26.1203 Расчетные пролеты для стоек СВ164-20 для ВЛ и ВЛЗ-10 кВ по ПУЭ-7 изд.
28.0006 Опоры для ВЛ 6 - 10 кВ повышенной надежности. Альбом 1
ЭГИ.ОП10.002.1 Металлические опоры 6-10 кВ из гнутого профиля


Спасибо будем изучать, а то кроме Л56-97 для ВЛЗ до этого момента не требовалось [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Itasha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Марта 2013 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
А у кого-нибудь есть типовой 22.0028?

Инженер-проектировщик  (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Марта 2013 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

Вот, посмотрите.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Апреля 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите как сделать ответвление от промежуточной опоры ПП10-2?
Необходимо ответвится в сторону оси ВЛ, один пролет пройти ниже существующей ВЛ-10 кВ с АС-70.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2013 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

такой вопрос. как в ТП23.0016 расчитать стрелы провеса для небольших пролетов? 20, 30, 40, 50 метров? а то 5,5 м провеса слишком много. поясню. проектирую ВЛЗ-10 кВ в очень стесненных условиях. там есть ВЛИ-0,4 кВ, другая ВЛЗ-10 кВ на стойках С-112-2. решил пройти "верхом" на стойках СК-22. но при расчете пролетов габарит не выдерживается, потому что в ТП только максимальные пролеты.

Инженер (Оренбург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Августа 2013 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Делайте механический расчет провода для ваших климатических условий, посчитаете механические напряжения в проводе при разных длинах пролетов, по ним найдете соответствующие им стрелы провеса.

Инженер (Пенза, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Августа 2013 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)


Делайте механический расчет провода для ваших климатических условий, посчитаете механические напряжения в проводе при разных длинах пролетов, по ним найдете соответствующие им стрелы провеса.

а методику не подскажете?

Инженер (Оренбург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Августа 2013 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

Определение механических нагрузок есть в ПУЭ, все коэффициенты нужно брать оттуда. Советую еще книжку "Конструкции и механический расчет ЛЭП", Крюков, Новгородцев. Там подробно описана вся последовательность расчета, есть примеры. Считаете удельные нагрузки на провод, определяете критические пролеты, по ним выбираете исходный режим (в зависимости от того, какой вам нужен пролет), определяете мех. напряжения в проводе, считаете стрелы провеса. Конечно, это все сейчас делают и программы для проектирования, в которые только нужно правильно все данные забить.

Инженер (Пенза, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Августа 2013 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

понял, спасибо!

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Августа 2013 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

только вот данные по СИП-3 найти сложно

Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Августа 2013 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)


только вот данные по СИП-3 найти сложно

Запроси у проиводителей если для дела надо...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Августа 2013 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Если в стандартах на СИП не найдете нужные характеристики, то в ПУЭ посмотрите: таблицы 2.5.7, 2.5.8.

Инженер (Пенза, Россия)
Michka 83
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Августа 2013 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Может кто помочь вначале проектирования ВЛ-6кВ проводом СИП-3 1х240 ,нужна длинна пролета,и тип опор для начала.Заранее спс.

Инженер-электрик (Псков, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines