ВЛЗ 6-20 кВ на повышенных опорах. Типовые проекты?
|
Количество просмотров - 11206
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Может кто знает, есть ли типовые проекты для ВЛЗ 6 - 20 кВ на повышенных опорах (например СВ-116)?
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
Конечно есть: 21.0050 Переходные жб опоры ВЛЗ 10 кВ (Ж/б стойки на ж/б приставках) 23.0016 ЖБ опоры 6-20 кВ на ЦФО с защищёнными проводами 22.0028 Стальные многогранные опоры ВЛ 10 кВ 26.1203 Расчетные пролеты для стоек СВ164-20 для ВЛ и ВЛЗ-10 кВ по ПУЭ-7 изд. 28.0006 Опоры для ВЛ 6 - 10 кВ повышенной надежности. Альбом 1 ЭГИ.ОП10.002.1 Металлические опоры 6-10 кВ из гнутого профиля
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Конечно есть: 21.0050 Переходные жб опоры ВЛЗ 10 кВ (Ж/б стойки на ж/б приставках) 23.0016 ЖБ опоры 6-20 кВ на ЦФО с защищёнными проводами 22.0028 Стальные многогранные опоры ВЛ 10 кВ 26.1203 Расчетные пролеты для стоек СВ164-20 для ВЛ и ВЛЗ-10 кВ по ПУЭ-7 изд. 28.0006 Опоры для ВЛ 6 - 10 кВ повышенной надежности. Альбом 1 ЭГИ.ОП10.002.1 Металлические опоры 6-10 кВ из гнутого профиля Спасибо будем изучать, а то кроме Л56-97 для ВЛЗ до этого момента не требовалось ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Itasha

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! А у кого-нибудь есть типовой 22.0028?
|
Инженер-проектировщик (Волгоград, Россия)
|
|
|
Mav
|
Вот, посмотрите.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Парни подскажите как сделать ответвление от промежуточной опоры ПП10-2? Необходимо ответвится в сторону оси ВЛ, один пролет пройти ниже существующей ВЛ-10 кВ с АС-70.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Micky
|
такой вопрос. как в ТП23.0016 расчитать стрелы провеса для небольших пролетов? 20, 30, 40, 50 метров? а то 5,5 м провеса слишком много. поясню. проектирую ВЛЗ-10 кВ в очень стесненных условиях. там есть ВЛИ-0,4 кВ, другая ВЛЗ-10 кВ на стойках С-112-2. решил пройти "верхом" на стойках СК-22. но при расчете пролетов габарит не выдерживается, потому что в ТП только максимальные пролеты.
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
АлександрС
|
Делайте механический расчет провода для ваших климатических условий, посчитаете механические напряжения в проводе при разных длинах пролетов, по ним найдете соответствующие им стрелы провеса.
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Micky
|
Делайте механический расчет провода для ваших климатических условий, посчитаете механические напряжения в проводе при разных длинах пролетов, по ним найдете соответствующие им стрелы провеса.
а методику не подскажете?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
АлександрС
|
Определение механических нагрузок есть в ПУЭ, все коэффициенты нужно брать оттуда. Советую еще книжку "Конструкции и механический расчет ЛЭП", Крюков, Новгородцев. Там подробно описана вся последовательность расчета, есть примеры. Считаете удельные нагрузки на провод, определяете критические пролеты, по ним выбираете исходный режим (в зависимости от того, какой вам нужен пролет), определяете мех. напряжения в проводе, считаете стрелы провеса. Конечно, это все сейчас делают и программы для проектирования, в которые только нужно правильно все данные забить.
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Micky
|
понял, спасибо!
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Micky
|
только вот данные по СИП-3 найти сложно
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
только вот данные по СИП-3 найти сложно
Запроси у проиводителей если для дела надо...
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
АлександрС
|
Если в стандартах на СИП не найдете нужные характеристики, то в ПУЭ посмотрите: таблицы 2.5.7, 2.5.8.
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Michka 83
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Может кто помочь вначале проектирования ВЛ-6кВ проводом СИП-3 1х240 ,нужна длинна пролета,и тип опор для начала.Заранее спс.
|
Инженер-электрик (Псков, Россия)
|
|
|
|