beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Коэффициент чувствительности релейной защиты. Методика определения для разных случаев?

Количество просмотров - 17245
(ссылка на эту тему)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Сентября 2011 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Коэффициент чувствительности защиты определяется как отношение тока кз минимального к току срабатывания защиты. Ток минимальный брать при дуговом замыкании или нет? В ПУЭ по этому поводу в разделе РЗ написано, что кз берется при металлическом коротком замыкании,а в учебниках Шабада и Чернобровова  - при дуговом.
В ПУЭ никаких норм для коэффициента чувствительности относительно сетей до 1000 В ничего не сказано. Какой  ток кз берется в этом случае? Какого значение коэффициента чувствительности для автоматических выключателей в сетях до 1000 В  в основной зоне и зоне резервирования?

Инженер (Челябинск, Россия)
ИнженерА
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2011 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Делай всё по ПУЭ и никто не придерется.
Коэффициент чувствительности - отношение тока двухфазного КЗ в минимальном режиме на выводах к току срабатывания защиты.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Сентября 2011 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ по этому поводу в разделе РЗ написано, что кз берется при металлическом коротком замыкании,а в учебниках Шабада и Чернобровова  - при дуговом.


На вскидку: коэффициент чувствительности предназначен для проверки таких защит как ТО (токовая отсечка) и МТЗ (максимальная токовая защита). При расчете Kч для этих защит принимается минимально возможный аварийный режим - двухфазное КЗ в конце защищаемого участка.
Для защиты от дугового короткого замыкания в шкафах КРУ должна быть установлена защита ЗДЗ (защита от дуговых замыканий), которая не зависит от величины тока, и срабатывает от давления газов (клапанная защита), выделяемых при горении дуги или от света дуги (работа на фотоэлементах). Так что МТЗ и ТО не являются защитами которые должны работать при дуговом замыкании.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Сентября 2011 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

получается, что рекомендации ведущих релейщиков проверять коэф. чувст. при дуговом замыкании просто устарели и сейчас не имеют смысла? в принципе логично. ПУЭ, кстати, тоже давно отстало по времени, если вообще когда-то было в ногу с ним

хотя нет. защита ДЗ ставится в ячейке, а замыкание рассматривается в конце линии, и не факт, что концом является ячейка. Например двигатель. И еще. Как насчет коэффициента на 0,4 кВ?
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Сентября 2011 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

получается, что рекомендации ведущих релейщиков проверять коэф. чувст. при дуговом замыкании просто устарели и сейчас не имеют смысла?


Ради интереса заглянул в учебник М.А. Шабада "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей"
Там для определения коэффициента чувствительности МТЗ:
Iр.min - ток в реле при металлическом К.З. в конце защищаемой зоны в минимальном режиме работы питающей системы

Как насчет коэффициента на 0,4 кВ?


Я не сталкивался с коэффициентом чувствительности в сетях 0,4 кВ, так как там есть кривые срабатывания автоматических выключателей и предохранителей по которым, собственно и производится выбор оборудования

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Сентября 2011 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)


Какого значение коэффициента чувствительности для автоматических выключателей в сетях до 1000 В  в основной зоне и зоне резервирования?

Все расписано в каталогах производителей автоматов

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Maxim Arsenev
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Февраля 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Коэффициент чувствительности во многих странах не используют.

В ПУЭ для установок напряжением до 1000 В используют такое понятие, как "кратность тока короткого замыкания". По сути -з это то же, что "коэффициент чувствительности"
Об этом написано здесь ( http://www.rza.org.ua/glossary/read/KOEFFICIENT-ChUVSTVITELNOSTI.html ) Коэффициент чувствительности и здесь ( http://www.energoboard.ru/articles/3318-releynaya-zashchita-chuvstvitelnost-i-eyo-koeffitsient.html ) - Релейная защита: чувствительность и её коэффициент.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Февраля 2015 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

в пуэ 7 рф длЯ сетей до 1 кв требуется обеспечить не К кратности или Кч а время срабатывания основной защиты
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines