Оптические и электрические кабели в стеснённых условиях. Нормы по совместной прокладке?

Количество просмотров - 36327
(ссылка на эту тему)
DDV
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Ноября 2014 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.
Содержит пункт 3.136, в котором сказано:
Оптические  кабели  не  допускается  прокладывать  в  одном  лотке,
коробе  или  трубе  совместно  с  другими  видами  проводок  систем
автоматизации."

Спорный пункт, потому, что сами по себе оптические кабели самые безобидные, помех не производят и помехам не подвержены. Откуда такая норма, это архаизм советского документа времен перестройки или технически обоснованное требование? А если кабеля укладываются в траншее, закладывать отдельную трубу для оптики? А если это силовые кабели электриков, то можно положить рядом?

Если смысл руководствоваться этим пунктом? Ваше мнение?

Инженер КИПиА (Минск, Беларусь)
Evgen 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Августа 2015 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

   Коллеги, Приветствую, подскажите добрым советом, пришли замечания от экпертизы касательно совместной прокладки ВОЛС с кабелем 35 кВ в одной траншее, экперт говорит что нужно проложить кабель связи отдельно мол это экономически не выгодно "4.   Глубина заложения КЛ 35 кВ 1,2 м не обоснована. Проложить КЛ 35 кВ в отдельной от ВОЛС траншее на глубине, рекомендуемой ПУЭ РК. Прокладку ВОЛС  выполнить по самостоятельной трассе механизированным способом. Откорректировать технические показатели. Откорректировать технические решения на чертеже 1114-26-КЛ". У нас в РК вообще нет норм по ВОЛС пользуемся РФ но там ничего не нашел, как можно обосновать?

Инженер ( ? , Казахстан)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Мая 2016 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)


СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.
Содержит пункт 3.136, в котором сказано:
Оптические  кабели  не  допускается  прокладывать  в  одном  лотке,
коробе  или  трубе  совместно  с  другими  видами  проводок  систем
автоматизации."

Спорный пункт, потому, что сами по себе оптические кабели самые безобидные, помех не производят и помехам не подвержены. Откуда такая норма, это архаизм советского документа времен перестройки или технически обоснованное требование? А если кабеля укладываются в траншее, закладывать отдельную трубу для оптики? А если это силовые кабели электриков, то можно положить рядом?

Если смысл руководствоваться этим пунктом? Ваше мнение?



Это требование было обусловлено не ЭМС. Требование обусловлено механической и пожарной безопасностью. Оптика очень боится сильных изгибов и с ней нельзя обращаться как с обычным кабелем. Да и высоковольтные пробои на низковольтных линиях - не такая уж и редкость (лично видел обвеску регулирующей арматуры, после того как её случайно, хз как, запитали от 380) , а это уже чревато локальным возгоранием в коробе, что для оптики существенно критичнее чем для обычной меди.

Есть "СТО 11233753-001-2006* (ред.2009 г.)", выпущен "НОРМА-РТМ" *приемник Монтажавтоматики) как :
"Настоящий стандарт разработан как альтернатива СНиП 3.05-07-85 «Системы автоматизации».
В действующем СНиП 3.05.07-85 целый ряд норм и правил не отвечает современным техническим требованиям, уровню развития и технологии монтажа систем автоматизации.
Стандарт организации СТО 11233753-001-2006 устанавливает общие правила организации, производства и сдачи-приемки работ по монтажу и наладке систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений."


где есть:

"6.7.1 Прокладка оптических кабелей (ОК) выполняется в соответствии с рабочей документацией способами, аналогичными принятым при прокладке электрических и трубных проводок, а также кабелей связи.
Оптические кабели допускается прокладывать в одном лотке, коробе или трубе совместно с другими видами проводок систем автоматизации.
Одно- и двухволоконные кабели запрещается прокладывать по кабельным полкам.
Запрещается для прокладки оптического кабеля использовать вентиляционные каналы и шахты и пути эвакуации."

Но если у вас этот СТО не прописан в ТЗ/ЗП от заказчика и не фигурировал в проекте который прошёл ГГЭ, то приёмщик ростехнадзора, скорее всего, будет требовать разделения прокладки.

Мы всегда кладём оптику отдельно, если есть стеснения, то в одном лотке, но с разделением перегородкой.

Еще видел что-то типа СТО где говорилось что можно класть с контрольными кабелями при условии что оптика бронированная и сверху там не обычный ПВХ-пластикат, но где это было и имеет ли этот документ какой-то статус (ведь снип - это НТД, а СТО - это документ только если это где-то прописано и утверждено как заказчиком, так и экспертами), я не помню.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Znatok
Вчера в 10:13

автор: Андрей11
21 Декабря 2024 года, 16:45

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Dizel 2012
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines