СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.
Содержит пункт 3.136, в котором сказано:
Оптические кабели не допускается прокладывать в одном лотке,
коробе или трубе совместно с другими видами проводок систем
автоматизации."
Спорный пункт, потому, что сами по себе оптические кабели самые безобидные, помех не производят и помехам не подвержены. Откуда такая норма, это архаизм советского документа времен перестройки или технически обоснованное требование? А если кабеля укладываются в траншее, закладывать отдельную трубу для оптики? А если это силовые кабели электриков, то можно положить рядом?
Если смысл руководствоваться этим пунктом? Ваше мнение?
Это требование было обусловлено не ЭМС. Требование обусловлено механической и пожарной безопасностью. Оптика очень боится сильных изгибов и с ней нельзя обращаться как с обычным кабелем. Да и высоковольтные пробои на низковольтных линиях - не такая уж и редкость (лично видел обвеску регулирующей арматуры, после того как её случайно, хз как, запитали от 380) , а это уже чревато локальным возгоранием в коробе, что для оптики существенно критичнее чем для обычной меди.
Есть "СТО 11233753-001-2006* (ред.2009 г.)", выпущен "НОРМА-РТМ" *приемник Монтажавтоматики) как :
"Настоящий стандарт разработан как альтернатива СНиП 3.05-07-85 «Системы автоматизации».
В действующем СНиП 3.05.07-85 целый ряд норм и правил не отвечает современным техническим требованиям, уровню развития и технологии монтажа систем автоматизации.
Стандарт организации СТО 11233753-001-2006 устанавливает общие правила организации, производства и сдачи-приемки работ по монтажу и наладке систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений."
где есть:
"6.7.1 Прокладка оптических кабелей (ОК) выполняется в соответствии с рабочей документацией способами, аналогичными принятым при прокладке электрических и трубных проводок, а также кабелей связи.
Оптические кабели допускается прокладывать в одном лотке, коробе или трубе совместно с другими видами проводок систем автоматизации.
Одно- и двухволоконные кабели запрещается прокладывать по кабельным полкам.
Запрещается для прокладки оптического кабеля использовать вентиляционные каналы и шахты и пути эвакуации."
Но если у вас этот СТО не прописан в ТЗ/ЗП от заказчика и не фигурировал в проекте который прошёл ГГЭ, то приёмщик ростехнадзора, скорее всего, будет требовать разделения прокладки.
Мы всегда кладём оптику отдельно, если есть стеснения, то в одном лотке, но с разделением перегородкой.
Еще видел что-то типа СТО где говорилось что можно класть с контрольными кабелями при условии что оптика бронированная и сверху там не обычный ПВХ-пластикат, но где это было и имеет ли этот документ какой-то статус (ведь снип - это НТД, а СТО - это документ только если это где-то прописано и утверждено как заказчиком, так и экспертами), я не помню.