|
ДГУ 500 кВА, 380 В. Значение тока однофазного короткого замыкания на выходе генератора?
|
Количество просмотров - 18212
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Norton
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет! Господа, имеется ДГУ 500 кВА, 380 В, подскажите, пожалуйста значение тока однофазного короткого замыкания на выходе генератора. Никакой информации по нему нет, известен только номинальный ток 722А. Может быть кто нибудь из вас уже сталкивался с этим вопросом и знает хотя бы примерное его значение.
Спасибо!
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Для такого расчета советую посмотреть ГОСТ 28249-93: Согласно данного ГОСТа автономные источники энергии для расчёта начального значения периодической составляющей тока КЗ учитываются сверхпереходным сопротивлением ротора, а при определении постоянной времени затухания апериодической составляющей тока - индуктивным сопротивлением обратной последовательности и активным сопротивлением обмотки статора: В общем случае ток от автономного источника КЗ определяется по следующей формуле: Перевод сопротивлений из относительных в именованных единицы: P.S. Только остается не забыть составляющую тока от системы
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Norton
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Дмитрий, скажите, можно ли получить значение ОКЗ из известного значения трехфазного КЗ? Может быть есть формула пересчета? Трехфазный ток КЗ известен.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Дмитрий, скажите, можно ли получить значение ОКЗ из известного значения трехфазного КЗ? Может быть есть формула пересчета? Трехфазный ток КЗ известен.
Если рассчитывать цепочку система - трансформатор - линия - точка КЗ, то просто так перевести из трёхфазного в однофазное не получится, так как в однофазном КЗ присутствует нулевая последовательность, а значение сопротивлени\ нулевой последовательности линии отличается от сопротивления прямой и обратной последовательности на порядок и поэтому прямого перевода нет
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Д м и т р и й
|
А что касается генераторов, то тут немного проще, так как сопротивление нулевой последовательности мало и его не учитывают в расчёте
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Norton
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Понял, спасибо!
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
Если можно, отвечу вместо Дмитрия - нет, нельзя. Можно только посчитать ток 2-фазного к.з., а для 1-ф. нужно знать сопротивления нулев. последоват-сти. З.Ы. немного опоздала с ответом
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Роспроект
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем я ошибаюсь при расчете токов К/З от ДГУ у меня получается большое значение. Расчет в прилагаемом файле.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Роспроект вы не учитываете ничего, кроме кабеля посмотрите ГОСТ...
|
|
|
|
Роспроект
|
Дело в том, что даже учитывая переходные сопротивления контактов и катушек аппаратов защиты и даже учитывая активное горение дуги в месте к/з ток все равно слишком велик
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
а сопротивление генератора кому оставляете? Насчет контактов и дуги- не верю. При низком сопротивлении системы (но это не ваш случай) контакты, не говоря уж о дуге, заметно уменьшают ТКЗ, иногда в разы.
|
|
|
|
Роспроект
|
Сопротивление генератора это паспортная величина или расчетная?
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Спасибо, разобрался, судя по всему данная величина паспортная, если есть у кого справочник по ДГУ буду очень признателен
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
Посмотрите раздел 4.4 стр.105 и далее...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Спасибо! Полезная книга, добавил в свою библиотеку.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|