Прокладка кабелей 10 кВ по конструкциям (стенам) здания. Нормы проектирования?

Количество просмотров - 14951
(ссылка на эту тему)
Инженерчык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Декабря 2011 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Возник вопрос о возможности прокладки 2-х кабелей 10кВ от РП до проектируемой ТП по стенам зданий. Есть ли нормы, типовые проекты. Посоветуйте что почитать.

Инженер-электрик (Борисов, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Декабря 2011 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=17923.msg88871;topicseen#new

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Алексей-NVKZ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2011 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Нельзя!!! советую прочитать пункт ПУЭ 2.3.25

Начальник производственного бюро (Новокузнецк, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2011 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Можно, да же нужно если это целесообразно!!!!! См. ПУЭ-6 п.2.3.27

Нельзя!!! советую прочитать пункт ПУЭ 2.3.25
А на какое ПУЭ Вы ссылаетесь?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2011 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Пока набирал ответ Вася с Лабазовки ответил. Я тоже хотел указать п. 2.3.27
Однако, мне такой способ прокладки не очень нравится.

? (Москва, Россия)
Алексей-NVKZ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2011 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Я ссылался тоже на ПУЭ-6 издание... но я не имел ввиду что там написан запрет... а имелл ввиду что там написаны способы прокладки. По поводу пункта 2.3.27 хочу заметить, что это только на территории промышленных предприятий как я понимая из-за стесненных условий. Автор темы нигде не указал что он пытается проложить по промышленной территории. Просто хочу сказать, что никогда не видел что бы кабели 6-10 кВ шли по стенам вне пром. предприятий! Я думаю энергонадзор это не оценит! прошу прощения если запутал своим ответом ))

Начальник производственного бюро (Новокузнецк, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Декабря 2011 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)


Я ссылался тоже на ПУЭ-6 издание... но я не имел ввиду что там написан запрет... а имелл ввиду что там написаны способы прокладки. По поводу пункта 2.3.27 хочу заметить, что это только на территории промышленных предприятий как я понимая из-за стесненных условий. Автор темы нигде не указал что он пытается проложить по промышленной территории. Просто хочу сказать, что никогда не видел что бы кабели 6-10 кВ шли по стенам вне пром. предприятий! Я думаю энергонадзор это не оценит! прошу прощения если запутал своим ответом ))


Согласен полностью, одно дело тащить 0,4 по стене, а совсем другое 10 кВ. Это никто не оценит ни росстехнадзор, ни энергосетевая компания, ни в конечном итоге жильцы дома у которых под окном будет висеть такой кабель.
Кроме того чисто практически его будет сложно проложить, так как просто по стенке не пустишь исходя из пожарных норм остается или труба или под штукатуркой. Под штукатуркой тоже будет сложно, так как диаметр кабеля большой и штрабить надо стены, а в трубе..........как фасад здания подпортит [подмигиваю] (а тут еще будут проблемы с БТИ и мэрией так как затронут фасад здания)

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Константин Шаламов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Октября 2016 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, кто-нибудь сможет мне подсказать, нужна ли топосъёмка для прокладки кабеля 6 кВ по существующим конструкциям на фасаде здания. К какому документу мне обратиться для разъяснения?

Инженер-электрик (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines