beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт токов короткого замыкания в сети 0,4 кВ. В каком объёме необходим на стадии П?

Количество просмотров - 25388
(ссылка на эту тему)
Барий
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Января 2012 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.

Получили замечание по проекту, что нет расчетов тока КЗ в сетях 0,4 кВ, стадия П.

Возникает некоторое недоумение. Зачем на стадии П расчет ТКЗ 0,4кВ, если на этой стадии даже с длинами кабелей еще толком не определились, +/- 50 метров.

Ну хорошо, пусть будет. Хотят расчет до самой удаленной точки, вот она:

ТП-6/0,4 кВ |===(30 м)===|Щит_1Щ_630А|===(80 м)===|Щит_ЩР1_100А|===(90 м)===|5 пол._розетка_для_подрядчиков_32А|

Итого, от ТП до розетки - 200м.
Вот честно, я не пойму, что это дас глобально, ТП и ток КЗ чуть ли не в бытовой в розетке...
Я понимаю ток КЗ системы распределения энергии от ТП, т.е. до первой нагрузки, это надо, но до розеток-то зачем опускаться.

Может какие рекомендации, нормативы или указания по этому поводу есть?

Вообще, кто как считает подобные сети?

Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Января 2012 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

Ну, во первых от кого это замечание, если от экспертизы, то требуйте ссылку на нормативный документ.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Барий
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Января 2012 года, 04:49
(ссылка на это сообщение)

Конечно от эксперта.

Тут ситуация сложилась, что спорить бесполезно. Либо я доказываю свою правоту и привожу ссылки на нормативку, либо расчитываю токи.

Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Января 2012 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

А спорить и не надо, надо настоять, что бы она, экспертиза, отрабатывала свой хлеб на 100%, а не отделывалась какими-то устными замечаниями. Я так понимаю - "Замечания" это официальная бумага с реквизитамии  и подписью. И в подобных случах, экспертиза от нас получает в ответ встречную бумагу где, типа " Замечание №......  не принимается, т.к. не обоснованно ссылкой на нормативный документ". И не просто см. ПУЭ, СН и т.д., а с указанием конкретного раздела, пункта, таблицы, абзаца. С экспертизой надо РАБОТАТЬ!  

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Января 2012 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите "Рекомендации по содержанию и объему проектной документации электротехнического раздела на стадии Проект" ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского от 01.01.1994.
Там указано:
Цитата
2.8. Приводятся данные токов короткого замыкания со стороны источника питания и на шинах приемного распределительного пункта объекта.
Описываются принимаемые мероприятия при необходимости ограничения токов КЗ и компенсации емкостных токов замыкания на землю.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Января 2012 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

При проектировании стадии "П" на территории России необходимо пользоваться следующим документом Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" .

Для систем электроснабжения п.16
Цитата

16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;
т) принципиальную схему сети аварийного освещения;
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
ф) план сетей электроснабжения.


Как видно требования к расчётам тут не приводятся, однако если в электрической принципиальной схеме проектной документации указаны номинальные токи автоматов (предохранителей), то экспертиза в праве потребовать значение токов короткого замыкания на наиболее удаленных потребителях данных линий для проверки селективности аппаратов.

Но все равно не забывайте, что в проекте могут быть отражены только результаты расчётов, а сам расчёт может не предоставляться согласно ГОСТ 21.1101-2009 п.4.19
Цитата
Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элемен¬том подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформля¬ют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организа¬ции. Расчёты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Января 2012 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Как видно требования к расчётам тут не приводятся, однако если в электрической принципиальной схеме проектной документации указаны номинальные токи автоматов (предохранителей), то экспертиза в праве потребовать значение токов короткого замыкания на наиболее удаленных потребителях данных линий для проверки селективности аппаратов.


А что в эксперт учился не по той же программе, что и проектировщик* И если он сомневается, то не может свои сомнения подтвердить элементарным прикидочным расчётом*

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Января 2012 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)


А что в эксперт учился не по той же программе, что и проектировщик* И если он сомневается, то не может свои сомнения подтвердить элементарным прикидочным расчётом*


Кто знает, может эксперт "прикинул" и у него не совпало с проектными величинами, вот и решил перепроверить - его право

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Января 2012 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Позволю себе уточнить высказывание ДМИТРИЯ "однако если в электрической принципиальной схеме проектной документации указаны номинальные токи автоматов (предохранителей)"
точнее было бы "в расчетной схеме", если она есть. А расчеты прикидочные для определения сечений все равно делаются

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Барий
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Января 2012 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Постановление №87 конечно же знаем, стадия П полностью ему удовлетворяет, в ПЗ описаны все пункты.
Но в моем случае опасный производственный объект, поэтому обязательны ПБ 03-571-03 "ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДРОБЛЕНИИ, СОРТИРОВКЕ, ОБОГАЩЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОКУСКОВАНИИ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ"
Цитата
342. На каждом объекте обогащения (переработки) полезных ископаемых должны быть в наличии оформленные в установленном порядке:
     
     схема электроснабжения (нормального и аварийного режимов работы), утвержденная главным энергетиком организации;
     
     принципиальная однолинейная схема с указанием силовых сетей, электроустановок (трансформаторных подстанций, распределительных устройств и т.п.), рода тока, сечения проводов и кабелей, их длины, марки, напряжения и мощности каждой уставок, всех мест заземления, расположения защитной и коммутационной аппаратуры, уставок тока максимальных реле и номинальных токов плавких вставок предохранителей, уставок тока и времени срабатывания защит от однофазных замыканий на землю, токов короткого замыкания в наиболее удаленной точке защищаемой линии;


Эксперт на это и ссылается, хотя раньше никогда претензий небыло.

Что понимать под удаленной точкой защищаемой линии, толи распредщит, толи розетку, запитанную с этого щита.

С другой стороны, детализировать стадию П до последней розетки, наверно крайность.

А что значит "если в электрической принципиальной схеме проектной документации указаны номинальные токи автоматов (предохранителей)"? Их что, можно не указывать? Что это за проект тогда будет.

Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Января 2012 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Но этот же документ для эксплуатации, но не для проекта. А во вторых он распространяется только на сети электроснабжения, а не на "внутрянку", т.е. не распространяется на выполнение силовых магистральных и распределительных сетей и групповых осветительных сетей.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Января 2012 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание по проекту, что нет расчетов тока КЗ в сетях 0,4 кВ

Расчитайте только на питающие кабели от РУ-0,4кВ ТП до распред щита токи однофазного к.з., покажите что защита срабатывает, всегда эти расчеты прикладывали.

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Декабря 2014 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Общие требования ПП РФ №87:
Цитата
3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.


Ссылаясь на этот пункт, эксперт может потребовать расчет ТКЗ, т.к. вы "не в полной мере отразили принятые технические решения и/или не привели их обоснование".

Я предоставляю в экспертизу расчет токов короткого замыкания на шинах вводного устройства (ВРУ или ГРЩ): http://ddecad.ru/2013/11/11/raschet-tokov-korotkogo-zamykaniya-v-setyakh-0-4kv/
Также привожу примеры расчетов:

  • проверки срабатывания автомата

  • падения напряжения

  • проверки выбора УЗО



Понятно, что эти примеры притянуты за уши по большей степени, т.к. на РД длины кабелей, их сечения, номиналы автоматов могут измениться. Зато лишних замечаний нет.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Декабря 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Вы ошибаетесь
См п.3 первый абзац.
Только результаты расчетов
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Декабря 2014 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Vоlk,
я внимательно прочитал этот пункт. Да, там указаны результаты расчетов.
Но эксперт сомневается, что указаны реальные цифры, и просит показать результаты. Вы же расчеты всё равно сделали, нет проблем показать. Если просто показать в ответ на замечания, их оформлять, как я понимаю, не обязательно.

Вопрос слегка в сторону. Вы таблицу расчета нагрузок прикладываете к проекту или просто указываете расчетную мощность?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 311, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines