Сообщение #1 : 16 Января 2012 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые проектировщики!
Хочу попросить у вас помощи, подскажите, пожалуйста, какими нормативными документами нужно руководствоваться при проектировании небольшого коттеджного поселка? Надо примерно рассчитать необходимые мощности на весь поселок, для составления техзадания. (Какие ТУ, СП, СНиПы?)

Возможно, вопрос покажется вам забавным [улыбка], но все же буду благодарна за любую вашу помощь!

Инженер 2-ой категории проектной организации (Пермь, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Января 2012 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

РД 34.20.185-94 Таблица 2.1.1

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2012 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Интересный вопрос. На данный момент существует, по крайней мере, 3 методики:
1. РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.). Данные изменения вводились сроком на 3 года. Их никто не продлевал и поэтому действуют они сейчас или нет- вопрос спорный.
2. СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". Здесь про коттеджи ничего не сказано. Единственное  упоминание-это домики в садоводствах с удельной нагрузкой 4кВт на дом.
3. РД 34.20.178 "Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения". Наиболее подходящий документ.

Из практики, сбытовые компании очень часто заставляют считать по СП 31-110-2003, иначе проект не согласовывают.

P.S. Тоже хотелось бы услышать мнение более опытных коллег по данному вопросу. Например, коттеджная застройка на 500 домов. Удельная нагрузка на 1 коттедж=14,5кВт. Разница при подсчёте общей мощности по РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.) и СП 31-110-2003 составляет, если не ошибаюсь, что-то в районе 100кВт. Ощутимо...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Февраля 2012 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

У нас тоже была такая проблема с расчётом нагрузок в сетях 0,4 кВ. Но в итоге мы считаем районы под перспективную застройку по РД 34.20.185-94, а если идет переподключение уже существующих домов, либо подключение нового строительства, то поднимаем ТУ по каждому участку и оттуда берем заявленные мощности - единственный минус неудобно считать коэффициент зависящий от количество зданий

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2012 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


У нас тоже была такая проблема с расчётом нагрузок в сетях 0,4 кВ. Но в итоге мы считаем районы под перспективную застройку по РД 34.20.185-94, а если идет переподключение уже существующих домов, либо подключение нового строительства, то поднимаем ТУ по каждому участку и оттуда берем заявленные мощности - единственный минус неудобно считать коэффициент зависящий от количество зданий


Коэффициент берёте из СП или из РД 34.20.178??? И можно попдробнее про перспективную застройку по РД 34.20.185-94? Как официально это объяснять эксперту в сбыте???

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2012 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

"Как официально это объяснять эксперту в сбыте???" - кто считает, тот и прав! Или пусть сам считает!
Достаточно назвать наименование норматива.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2012 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Коэффициент берёте из СП или из РД 34.20.178??? И можно попдробнее про перспективную застройку по РД 34.20.185-94? Как официально это объяснять эксперту в сбыте???


Да в общем мы изначально собираем данные о том на что выделяются участки, будет ли проводится газ и т.п. после этого совместно с сетями и соответственно с энергосбытом (последний у нас в области в этом году расформировали [улыбка] ) принимаем мощность выделяемая на один сформированный участок

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2012 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

"Как официально это объяснять эксперту в сбыте???" - кто считает, тот и прав! Или пусть сам считает!
Достаточно назвать наименование норматива.


Задам вопрос по-другому: каким документом надо руководствоваться при расчёте нагрузки коттеджной застройки с удельной нагрузкой на один коттедж = 14,5кВт??? РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.), СП 31-110-2003 или РД 34.20.178???

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Февраля 2012 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Задам вопрос по-другому: каким документом надо руководствоваться при расчёте нагрузки коттеджной застройки с удельной нагрузкой на один коттедж = 14,5кВт??? РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.), СП 31-110-2003 или РД 34.20.178???


Я бы считал (и считаю [улыбка] ) по РД 34.20.185-94 (с изм. 1999)

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Февраля 2012 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Да в общем мы изначально собираем данные о том на что выделяются участки, будет ли проводится газ и т.п. после этого совместно с сетями и соответственно с энергосбытом (последний у нас в области в этом году расформировали  ) принимаем мощность выделяемая на один сформированный участок


А откуда вы берёте коэффициент, зависящий от количества зданий (нормативный документ какой)[непонятно]

Я бы считал (и считаю  ) по РД 34.20.185-94 (с изм. 1999)


Раньше тоже считали по РД 34.20.185-94 (с изм. 1999)..но потом как-то при согласовании проекта коттеджной застройки в сбытовой компании заставили всё пересчитать по СП, обосновывая это тем, что изменения в РД вводились сроком всего на 3 года, т.е. до 2002г....пришлось пересчитывать проект, чтоб согласовали...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Февраля 2012 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

РД 34.20.185-94 действующее с изменениями от 1999 года, их никто не отменял, те же изменения (таблицы) частично перекочевали в СП 31-110-2003  [злой], а так получается если выкинуть изменения из РД то во что он превратится?

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Февраля 2012 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

но потом как-то при согласовании проекта коттеджной застройки в сбытовой компании заставили всё пересчитать по СП, обосновывая это тем, что изменения в РД вводились сроком всего на 3 года, т.е. до 2002г....пришлось пересчитывать проект, чтоб согласовали...


Но, если я не ошибаюсь в СП нет коэффициентов конкретно под ИЖД и садовые участки?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Февраля 2012 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

садовые участки

есть в таблице 6.1 в конце

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Февраля 2012 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Если они говорят считайте по СП то пусть укажут таблицу по которой считать, у нас РД всегда проходило и никто не обращал внимание на то что изменения на 3 года, в целом РД действующее просто кто-то забыл про изменения введенные на 3 года и не продлил.
Ив целом уже очень много разногласий с учетом новых норм так что надо ждать когда актуализированные издания выйдут

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Февраля 2012 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Но, если я не ошибаюсь в СП нет коэффициентов конкретно под ИЖД и садовые участки?

Сказали брать коэффициенты как для квартир повышенной комфортности....
Если они говорят считайте по СП то пусть укажут таблицу по которой считать, у нас РД всегда проходило и никто не обращал внимание на то что изменения на 3 года, в целом РД действующее просто кто-то забыл про изменения введенные на 3 года и не продлил.
Ив целом уже очень много разногласий с учетом новых норм так что надо ждать когда актуализированные издания выйдут

Юридически изменения действовали 3 года... Кто-то забыл у юристов такого термина нет...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines