beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Термин "помещение". Определение, границы в расчёте категории по взрывопожарной опасности?

Количество просмотров - 27674
(ссылка на эту тему)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 06 Февраля 2012 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

        В каком нормативном документе имеется определение что является помещением?
Например: "помещением называется область пространства, выделенное до перекрытия стенами, перегородками, с пределом огнестойкости... имеющее дверные проемы с дверями (...или без), остекленными оконными проемами...
       Надо рассчитать категорию помещения. В помещении высотой 6 м выгорожены помещения стенами с проемами без дверного полотна, стены помещений устроены высотой 4 м.
В выгороженных помещениях расположены по различной функциональной опасности помещения: пост ТО, гараж, освидетельствование (испытание) на герметичность газовых баллонов. Я считаю что это одно помещение.

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2012 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

В помещении высотой 6 м выгорожены помещения стенами с проемами без дверного полотна, стены помещений устроены высотой 4 м.

Это у вас не стены, выгородки типа ширм, что даёт основание считать весь объём , внутри наружных стен одним помещением (если, конечно наружные стены имеются) Вы плохо формулируете задачу.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2012 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! А определения в нормах что есть помещение нет?

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2012 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Помещение - пространство, огражденное со всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом. Пространство под навесом и пространство, ограниченное сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями, не являются помещениями.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2012 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

По большому строительному терминологическому словарю-справочнику есть много разных определений помещений (помещение подсобное, помещение техническое и т.д.), но если просто говорить ПОМЕЩЕНИЕ, то там дается два определения:
ПОМЕЩЕНИЕ — 1. Замкнутое пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение, архитектурно-художественное  оформление и ограниченное строительными конструкциями (ТКП 45-1.01-4); 2. Замкнутое пространство определенного назначения, ограниченное вертикальными (стены) и горизонтальными (пол. потолок) плоскими или  плоскостными конструкциями.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Февраля 2012 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

     Большой строительный терминологический словарь-справочник действует в России?
                                       Могу я делать ссылку на него?
                                   В каком году от выпущен, переиздан?
А если в стене есть оконный проем в другое помещение без остекления?

? (Пенза, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2012 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Нет, это не российский документ, а белорусский и на вряд ли Вы можете на него ссылаться. В Ваших нормативах тоже должно быть что-то подобное... Ссылку дать, к сожалению, не могу... [виноват]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2012 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Вот и я так подумал, в Российских нормативах пока не нашел.....

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2012 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Вот и я так подумал, в Российских нормативах пока не нашел.

А что вас не устраивает в определении, которое привёл я? Это из пуэ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2012 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Меня все таки интересует допустимая площадь открытых проемов в помещении, которые не учитываются при определении категории.

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Февраля 2012 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

допустимая площадь открытых проемов в помещении, которые не учитываются при определении категории.

Такой цифры не существует . При определении избыточного давления взрыва в формулу входит коэффициент негерметичности помещения К=3.В вашем случае он возможно будет несколько больше, но если вы примете К=3, это будет идти в запас надёжности, это не плохо.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Февраля 2012 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!

? (Пенза, Россия)
Курлык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Марта 2012 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

Я тоже искал информацию по этому вопросу - что же такое помещение в пожарной терминологии? Но так ничего и не нашел.
Из своих личных соображений считаю, что помещение по пожарной терминологии - это пространство огороженное стенами, перегородками и противопожарными преградами имеющие нормируемый предел огнестойкости, который можно посмотреть по таблицам 21-24 по ФЗ-123 зная степень огнестойкости здания.

Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Марта 2012 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

7.3.20. Помещение - пространство, огражденное со всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом. Пространство под навесом и пространство, ограниченное сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями, не являются помещениями. ПУЭ

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ms. Belka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Июля 2012 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


Это у вас не стены, выгородки типа ширм, что даёт основание считать весь объём , внутри наружных стен одним помещением (если, конечно наружные стены имеются)


Объясните, пожалуйста, если в производственном помещении высотой 6 м и площадью 3тыс. кв.м выделены небольшие помещения высотой 3 м (стенами с дверьми и потолком) под офис, раздевалки, комнату приема пищи - нужно ли считать ВСЁ это одним помещением и учитывать пож. нагрузку как на производстве, так и в офисе, раздевалке, кухне? В случаях, когда - перегородки сделаны из дерева, фанеры, гипрока?
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
29 Октября 2024 года, 16:04

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

07 Октября 2024 года, 06:32

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Файруза
25 Сентября 2024 года, 12:11

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30

автор: ТатьянаС
15 Августа 2024 года, 20:27

автор: Shvet
13 Августа 2024 года, 07:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Игорь В., Filat
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines