Открытое распределительное устройство 35 кВ. Выбор изоляторов

Количество просмотров - 2933
(ссылка на эту тему)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Февраля 2012 года, 05:04
(ссылка на это сообщение)

вопрос.jpg
 
* вопрос.jpg
(37.4 Кб, 1024x505)  [скачать]  [загрузок: 564]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Марта 2012 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

РД 153-34.3-35.125-99 "РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6 - 1150 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ" также нет разъяснения и упоминания по увеличению изоляции на порталах.

Может  кто-нибудь сталкивался?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Мая 2013 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Не подскажите, по этим ли документам
Цитата
В СТО 56947007-29.240.059-2010 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" ничего не сказано относительно порталов с молниеотводами!
В РД 34.51.101-90, СО 153-34.51.101-90 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"

необходимо прикидывать (рассчитывать) кол-во изоляторов на порталах без молниеприемников ОРУ ПС 35 кВ.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2013 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

да верно!
можно по ПУЭ посчитать! Если повышенные требования к изоляции (объект ФСК) то считать необходимо по СТО. В СТО значения удельной эфф. длины пути утечки в зависимости от загр среды значения выше чем в ПУЭ

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июня 2013 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Я как раз и считал по указаниям в СТО.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines