Расчёт электрических нагрузок. Файл для расчёта в Excel
|
Количество просмотров - 57072
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Лера
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А у меня есть расчет электрических нагрузок в Excel"е. Хотите?
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Badweiser
|
хороша вещь. Спасибо.
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
He Spec 9I
|
Благодарю Вас
|
Инженер (Мозырь, Беларусь)
|
|
|
Олегtrik
|
расчет электрических нагрузок в Excel"е.
Делал что-то похожее 5 лет назад. Посмотрите. Проверте пожалуйста, исправте (кто Excel"е владет) если что, и заброшеный файл снова оживет Строчки не заблокированы (с возможностью редактирования)
|
Инженер (Брест, Беларусь)
|
|
|
Сурен
|
Лера, будь добра пояснить -У Вас в таблице Кр=1.28, а по таблице 1 РТМ в соответствии с Ки и nэ получается что-то около 1,01. Спасибо.
|
Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
|
|
|
Лера
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Это у меня пример. То, что выделено синим цветом набивается вручную, т.е. определяется по кол-ву эффективных эл. приемников и Ки и вписываете нужную цифру
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Сурен
|
Лера ,спасибо! Пожалуйста дайте Ваш mail я хочу Вам выслать мой вариант расчета, хочу Ваши комментарии. мой mail - lazikyan@mail.ru
|
Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
|
|
|
Докер
|
вышлите и мне, пожалуйста, я тоже хочу посмотреть. GV79@LIST.RU
|
Главный инженер (Нефтеюганск, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
Кому интересно вот расчет тока однофазного КЗ (с таблицами пороговых значений выдежек времени) по-моему вещь незаменимая
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Фаю
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день Badweiser, расчет тока мне понравился, только в формуле расчета времени кажется ошибка. Что бы получить время надо соотношение К х S/I возвести в квадрат, а не брать из него корень. Прошу ответить по возможности.
|
Главный специалист (Обнинск, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
возводите..
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Фаю
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо Badweiser за оперативный ответ, если возможно исправьте в расчетах и выложите. Заранее спасибо.
|
Главный специалист (Обнинск, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
Спасибо Badweiser за оперативный ответ, если возможно исправьте в расчетах и выложите. Заранее спасибо.
боюсь не смогу Вам помочь, не моя прога
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Aleksey 87
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Кому интересно вот расчет тока однофазного КЗ (с таблицами пороговых значений выдежек времени) по-моему вещь незаменимая
Я,как понимаю, это расчет петли фазы -ноль?
|
Инженер (Чебоксары, Россия)
|
|
|
|