Освещение в комплектной трансформаторной подстанции (КТП). Нормируемая освещённость?

Количество просмотров - 12311
(ссылка на эту тему)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Марта 2012 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Ребят здравствуйте, подскажите где посмотреть нормируемую освещенность в  БКТП?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Виктор СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2012 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ, СП 31-110-2003.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Марта 2012 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

там про БКТП нет, вроде)))

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Виктор СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Марта 2012 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

там есть про щитовые. хотя посмотрел...20лк-смешно


СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95 Актуализированное издание) приложение К. 200лк

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Марта 2012 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

посмотрел, у меня нет приложения К, я принял 100лк

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Виктор СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2012 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 4 - 6, 7 (пункты 7.1 - 7.51, 7.53 - 7.73, 7.76, 7.79 - 7.81), 8 - 13; приложение К.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Марта 2012 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

нашел приложение К, не нашел в нем ни слова про тп

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Виктор СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Марта 2012 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

нашел приложение К, не нашел в нем ни слова про тп


пункт 80 какой-то....в конце самом. Чем принципиально помещения тп отличаются от электрощитовой?  ничем. вот для нее и берем.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Марта 2012 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

спс

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Мая 2012 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

Столкнулся с такой же проблемой - поиском норм по освещенности КТП. Перерыл все, и, вправду, кроме вышеописанного документа (СП 52.13330.2011) никаких данных не нашел. Поэтому, например, освещенность сендвич-модуля РУ ВН 6 кВ КТП тоже принял 200 лк. Хотя если брать типовые проекты от того же завода "ЭКТА" по КТП, то там почему-то пишут 75 лк, при этом никак не обосновывая.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
VitaliyMurzaev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июля 2019 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)


посмотрел, у меня нет приложения К, я принял 100лк

Приложение Л, таблица Л.2. В камерах трансформаторов 75 лк, в распредустройствах - 200, но можно снизить до 150 на основании п.7.2.3

Инженер электроснабжения (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines