Вентиляция операционных комнат. Нормативные требования к чистым помещениям в Беларуси?

Количество просмотров - 3551
(ссылка на эту тему)
Кан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Марта 2012 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день Подскажите пожалуста, какой нормативкой пользоваться в РБ при проектировании операционных комнат (кроме обычных -:) ) и на что обратить внимание. В РФ нормативка по чистым помещениям конкретная, а у нас не знаю из чего выбирать.

Заместитель главного инженера (Брест, Беларусь)
Ser 0123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Марта 2012 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, я незнаю, какими нормативами пользуются в Белоруссии, но в Украине пользуются GMP и ГОСТ ИСО 14644. Украина и Россия практически полностью их принимают.

Инженер  (Киев, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Марта 2012 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


  • ТКП 45-4.02-87-2009 - думаю это самый полный документ



* tkp40287.pdf
(635.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 689]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2012 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Класс чистоты помещения (если речь идет о ЧП) задается технологом на основании СТБ1435.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Кан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Марта 2012 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь. И с ТКП и с СТБ я знаком. Проблема в том, что врачи не дают технологии (думаю толком они ее просто не знают). Больница районная. Задаем вопрос операции до 1,5 часов или более, ответа нет, сколько апаратов для анестезии, ответа нет и так далее. Если кто проектировал раионные больницы подскажите какие там требования к операционным? От глав. врача понял - требования возрастают. А от какого документа оттолкнуться ничего не могу найти. Заходил в институт, смотрел два проекта по ремонту аналогичных больниц, там про СТБ и ТКП не слышали, оставили как было в 70х годах, главное плитку поменяли и пакеты поставили. Я понимаю, что операции на сердце они делать не будут, пока думаю остановиться на 13 степени очистки, операциях до 1,5 часов и без ламинарного потока, но может кто имеет какой опыт? 

Заместитель главного инженера (Брест, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2012 года, 23:38
(ссылка на это сообщение)

Проконсультируйтесь в Белпроекте, медициной они серьёзно занимаются довольно давно.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2015 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Кто знает, какие специальные требования предъявляются к кабелям в чистых помещениях? Меня больше интересуют силовые кабели питания. Спасибо!
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2015 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Наверное, стоило бы к электрикам обратиться по этому вопросу.

Но свою копеечку вставлю. То что видел при монтаже и насколько это законно не знаю. Но отличий в использовании кабелей не увидел. Как использовали ВВГнг, так его и в "чистых помещениях использовали.
Разница была только в том что через стену стояли гильзы и после прокладки кабелей их герметизировали (герметик похож на силикон только липучий и серого цвета).
Еще, все проложено было в трубах.
наши кабели от датчиков тоже заставили в трубы загнать

Вот это основное отличие видел. А как реально должно быть - не знаю ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Марта 2015 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)


Наверное, стоило бы к электрикам обратиться по этому вопросу.

Но свою копеечку вставлю. То что видел при монтаже и насколько это законно не знаю. Но отличий в использовании кабелей не увидел. Как использовали ВВГнг, так его и в "чистых помещениях использовали.
Разница была только в том что через стену стояли гильзы и после прокладки кабелей их герметизировали (герметик похож на силикон только липучий и серого цвета).
Еще, все проложено было в трубах.
наши кабели от датчиков тоже заставили в трубы загнать

Вот это основное отличие видел. А как реально должно быть - не знаю ...


А трубы какие: Гладкие или гофрированные? Из какого материала? Сами трубы как располагались, от стены к датчику просто по стене шли? Есть какие-то фотки?
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Марта 2015 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Не фоток нет. все что шло в полу было в стальных трубах, по стенам - стандартно, замуровано в стены. Все оборудование подключалось так что нигде кабеля вообще не видно было. Все было спрятано. Не знаю - это требование такое или же это такой стиль монтажа.

нам было проще. Наши кабели все были за фальшпотолком и заложены в обычные пластиковые трубы для монтажа. И, опять таки, претензии могли не высказать из-за того что все это было не на виду. А мы как-то не заморачивались, т.к. все условия были оговорены ранее. А про какие-то особые условия по кабелям никто ничего не озвучивал ...

Вот примерно так.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines