beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22606
  • Всего тем - 31301
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Длительно-допустимые токи кабелей по ПУЭ и по ГОСТ 16442-80. Чем руководствоваться?

Количество просмотров - 6626
(ссылка на эту тему)
Алекс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Мая 2012 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, расскажите пожалуйсто, чем вы руководствуетесь при выборе кабелей по току. Я обычно пользовался таблицей в ПУЭ, потом сравнил данные в ПУЭ с данными в ГОСТ 16442-80 и заметил существенные различия в токовых нагрузках приведенных в этих двух источниках. Посоветуйте.

Электрик (Светлогорск, Беларусь)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2012 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2012 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ

Обоснование?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2012 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

В этой части в ПУЭ требования жестче (допустимый ток при равных сечениях и условиях в ПУЭ ниже).
Мне кажется, это связано с тем, что ПУЭ предназначен для "пользователей кабельной продукции", а ГОСТ - для "изготовителей кабельной продукции".
Т.о. если вы монтажник, см. ПУЭ.
Если вы изготовитель, то извольте изготовить кабель, чтоб держал ток по ГОСТу.

Главный инженер (Москва, Россия)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2012 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)


Обоснование?

Ну например это (для РБ):
МАИС _ про ПУЭ как ТНПА.jpg
 
* МАИС _ про ПУЭ как ТНПА.jpg
(155.42 Кб, 985x1024)  [скачать]  [загрузок: 1850]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2012 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Что то я в РФ такого документа не видел. Может есть у кого? А то у нас вечный нерешаемый спор по этому поводу.
Например, ПУЭ всегда ссылается на ГОСТ, а вот ГОСТ на ПУЭ нет. Так что важнее? ГОСТ получается.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Fallen Angel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Мая 2012 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Всегда ориентировался на ПУЭ, никаких таких вопросов не возникало.. Если вы проектировщик то считаю что из соображений надежности нужно исходить из наихудших условий, и если при равных сечениях длительно-допустимый ток по ПУЭ меньше чем по ГОСТу я например всегда буду выбирать сечение по ПУЭ.
Думаю правильно подметил VladM, ГОСТы скорее для производителей кабелей. Вот кстати недавно по телеку показывали сюжет про то что сейчас на рынке попадаются "контрафактные" кабели не соответствующие ГОСТу, производитель в целях экономии занижают сечение кабелей и были неприятные инциденты с возгоранием кабелей. Так что по ПУЭ выбирать надежнее будет))

Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Мая 2012 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Это понятно, что по ПУЭ выбирать. С этим все согласны.
Это спор из интереса. Вот в РБ есть специальный документ о приоритете ПУЭ над остальными. И ни у кого не возникает лишних вопросов

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Февраля 2024 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Кабель выпускают по ГОСТу, а не по ПУЭ, поэтому токовые характеристики нужно брать из ГОСТа и учитывать все поправочные коэф. на прокладку кабеля, так же по ГОСТам.
И собственно когда учтете все коэф. то ток получится в некоторых случаях даже ниже чем по ПУЭ...
В ПУЭ указаны некие средние данные... Так что тут согласен, для на вскидку - ПУЭ, для более детального просчета это ГОСТ и коэффициенты по способам прокладки. И не забывайте учитывать понижающий коэф. =0,93 для 4-х и 5-ти жильных кабелей))

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:57

автор: Dizel 2012
Сегодня в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:46

автор: Zve 1
Вчера в 13:29

автор: OlegM
Вчера в 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Dizel 2012, Файруза
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines