Строительство кабельных линий 0,4 и 6(10) кВ. Нормативные документы по выбору кабелей?
|
Количество просмотров - 24564
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Серж 08
|
Подскажите документы на которые можно опираться при выборе кабеля при строительстве кабельных линий 0,4 и 6(10) кВ.
|
Инженер (Саранск, Россия)
|
|
|
Иваныыч
|
ПУЭ
|
Электрик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Новый П
|
Перечень основных регламентирующих документов и справочников, используемых при проектировании кабельных линий: 1) Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е и 7-е издания; 2) ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации; 3) СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 4) СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Введен постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. N 194 взамен ВСН-59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования; 5) РД 34.20.185-94 ( с изменениями 1999 г.) Инструкция по проектированию городских электрических сетей. Единые технические указания по применению силовых электрических кабелей; 6) РМ-2559 Инструкция по проектированию учёта электропотребления в жилых и общественных зданиях; 7) Типовой альбом А5-92. Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1. Материалы для проектирования и рабочие чертежи; 8) Инструкция 1-Б-3 о приёмке новых РП, ТП и кабельных линий. Редакция от 19 марта 1990 года. Мосэнерго; 9) Протокол совещания ОАО "Холдинг МРСК" от 25 мая 2010 года "О применении плиты защитной кабельной (ПЗК) для механической защиты КЛ до 35 кВ."; 10) Письмо МКС-филиал ОАО "МОЭСК" руководителям проектных организаций от 25 ноября 2009 года "О согласовании применения плит ПЗК для защиты кабельных линий.". Можно и ещё документов подобрать в зависимости от специфики Вашего объекта.
|
Инженер (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Серж 08
|
Новый П, благодарю.
|
Инженер (Саранск, Россия)
|
|
|
Новый П
|
Серж 08, на здоровье. Но тут изначально в Вашем первом сообщении некоторая путаница: выбор кабеля производится во время проектирования; а во время строительства уже проводится собственно монтаж, проверка и сдача в эксплуатацию этой линии.
|
Инженер (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Серж 08
|
Серж 08, на здоровье. Но тут изначально в Вашем первом сообщении некоторая путаница: выбор кабеля производится во время проектирования; а во время строительства уже проводится собственно монтаж, проверка и сдача в эксплуатацию этой линии. В россии живем, все через одно место. Строится КТП-2х2500кВА. Необходимо запитать по высокой стороне тр-р ТМГ-2500/6/0,4 . В поекте не указано каким кабелем. Выбрал ААБл-6 3х240, а наверно можно и другой, например АСБл или ААШп и тд. Кабель прокладывается в подвальном помещении КТП.
|
Инженер (Саранск, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Господа прошу ответа на такой вопрос-для вл указано минимальное сечение для магистрали для 04 и 6-10 кВ, а для кабельных линий я так понимаю такого требования нет?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
Для КЛ 6-10 кВ определяющими минимальное сечение кабеля будут токи короткого замыкания.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Для КЛ 6-10 кВ определяющими минимальное сечение кабеля будут токи короткого замыкания.
Спасибо. МаV подскажите где копать норматив по следующему вопросу: начальство порешило сделать сравнение затрат при прокладке кабелем из сшитого полиэтилена и обычно с бумажной изоляцией. Естественно делать его мне. Есть какие нить специфические нормативы, ТП и прочее для выполнения сего задания? Просьба не пинать, КЛ не проектировал..пока еще.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
Сейчас уже выпускают кабели 6-10 кВ из СПЭ в трехфазном исполнении, как и обычные кабели, так что разница в основном будет в стоимости самого кабеля и кабельных муфт.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Сейчас уже выпускают кабели 6-10 кВ из СПЭ в трехфазном исполнении, как и обычные кабели, так что разница в основном будет в стоимости самого кабеля и кабельных муфт.
Требования к прокладке идентичны? Какой нить типовичек за основу присоветуете?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
У производителей кабелей из СПЭ есть инструкции по их прокладке. А типовые-те же самые, что и для ПЭ и бумаги... А5-92, L3006...
Вот они, здесь на форуме уже омечались:
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Лилу

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для КЛ 6-10 кВ определяющими минимальное сечение кабеля будут токи короткого замыкания.
имеется в виду проверка на невозгораемость?или допустимый ток односекундного кз?
|
Инженер-конструктор (Саратов, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
На термическую стойкость, потерю напряжения на конце линии (для предполагаемой нагрузки), ну и аппараты защиты нужно выбрать, а для этого надо знать токи К.З. по которым автоматы выбираются
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Лилу

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
кому не лень,гляньте,пожалуйста,расчет по выбору сечений кл.не судите строго вчерашнюю выпускницу-эппэшку))неправильно выбраны сечения на 6кв,как мне сказали.как исправить?подскажите методику?
|
Инженер-конструктор (Саратов, Россия)
|
|
|
|