Установка КРУ-6(10) кВ (КРН-6(10) кВ). Выключатель нагрузки и переход с ВЛ на КЛ 10 кВ?
|
Количество просмотров - 9977
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Каи 74
|
Добрый день всем. прошу помощи. необходим типовой проект на установку комплектных распредустройств типа КРУ-6(10) кВ (КРН-6(10) кВ). суть проблемы изначально: не нахожу вообще варианта установки данного РУ а требования - из соображений дешевизны - установка в нем не вакуумника или масляного - а Выключателя нагрузки , но с установкой учета пл стороне 10 кВ, кроме того - переход в КРУНе с ВЛ-10 на КЛ-10.звонил на завод - говорят, что изготовят такую штуку на базе ячейки К-112, но вопрос с сертификацией изделия, и т.д., и т.п.... за ранее спасибо
|
Электрик (Черкесск, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
В чем проблема? Во-первых в вашем случае неясно КРУ или КРУН(КРН). Я подозреваю, что КРУН. Есть схемы цепей ячеек, где и осуществляется переход из воздушного ввода и выход кабелем. В качестве коммутационного аппарата можно как и вакуумник на тележке так и выключатель нагрузки. КСО-СЭЩ. Схема №05)) Удачи!
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста. Вообщем суть дела такая: заказчик просить установить возле опоры 2 камеры 10кВ наружной установки, для перехода с воздушки в кабель с разъеденителем внутри. Посоветуйте какие камеры лучше поставить, может быть ЯКНО?
Прикладываю для наглядности картинку опоры и ТП - куда и идут эти две взаиморезервируемые ВЛ, которые мы меняем на кабель.
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
ЯКНО ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая
Может тогда лучше два КРН поставить рядом. Разве не лучше сделать реконструкцию ТП ?
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
ЯКНО ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая
Может тогда лучше два КРН поставить рядом. Разве не лучше сделать реконструкцию ТП ?
реконструкция ТП - это был бы идеальный вариант, но заказчик на это не идет. ТП находится на территории д/сада и как бы возле ТП КРН ставить - в общем не идут они на это, а внутри ТП места нет под КСО. Я думаю поставить две ячейки возле опоры (опору реконструировать в типовую А10-2), но сомневаюсь какие - либо ЯКНО с воздушным вводом и кабельным выводом либо какие-нибудь "антивандальные" отдельностоящие КРН, вопрос какие и с какими луше вводами - ВК, или КК? Подскажите пожалуйста Заранее спасибо!
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Mav
|
Раз уж собираетесь ставить анкерную опору, то почему бы на ней не поставить и разъединитель?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Раз уж собираетесь ставить анкерную опору, то почему бы на ней не поставить и разъединитель?
на этой опоре сейчас разветвляются 2 линии от ТП(вернее сказать они приходят в ТП), 2 разъеденителя нужно, а таких типовых нет, где 2 разъеденителя на одной опоре
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Mav
|
Поставьте 2 анкерных опоры, всё равно будет и быстрее и дешевле, чем установка КРУНов.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Vikvolf
|
Посмотри БКТП или БМКТП из панелей сэндвич - Самара поставляет свои ячейки в модульном исполнении - привез - поставил на фундамент.
|
Инженер (Чехов, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Посмотри БКТП или БМКТП из панелей сэндвич - Самара поставляет свои ячейки в модульном исполнении - привез - поставил на фундамент. нам нужны ячейки типа КРН с разъеденителем, ТП у них уже есть Поставьте 2 анкерных опоры, всё равно будет и быстрее и дешевле, чем установка КРУНов. согласен и быстрее и проще, но не красиво уж очень, они по этому в задании и пишут про камеры 10кВ возле опоры Подскажите, а камеры наружной установки типа ЯКНО, КРН с воздушным вводами и кабельными выводами не запрещено ставить непосредственно под проводами ВЛ возле опоры? Камеры думаю вот такие ставить, но только с кабельным выводом
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
|
Павел 22
|
Нашел информацию про Секционирующие пункты проект РАО»ЕЭС России» РОСЭП (Сельэнергопроект ОТП с 03.62.44-97) но в сети его нет, даже странно как-то...
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Vikvolf, спасибо за хорошую ссылку, много полезного. Мы в основном по информации Консталина проектируем, но здесь http://www.tdlemz.ru/products тоже много интересного ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Vikvolf
|
Этот завод давно делает КРУН - его специализация ячейки для РЖД, побочный продукт - распредсети. Иногда правда качество раньше подводило. А Чебоксары легли под АВВ - а это лишние бабки
|
Инженер (Чехов, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Чебоксары легли под ABB - откуда это?
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
|