Врезка в кабельную линию 10 кВ кабелем ЦААБл 3х120 мм2. Как сделать для подключения ТП?

Количество просмотров - 9709
(ссылка на эту тему)
Umbro 18 Rus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июля 2012 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Идет трасса КЛ -10кВ кабелем ЦААБл 3х120 ...возможно ли врезаться в кабельную линию для запитки ТП....Бывают ли такие муфты?? а то я кроме концевых и соединительных не видел

Инженер (Ижевск, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июля 2012 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Нигде такого не встречал.
Вам скорее всего придется выполнить транзит на вашем ТП. Расстояние большое до КЛ-10кВ?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2012 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Одним кабелем вы врезку не сделаете. Как уже было сказано:

Вам скорее всего придется выполнить транзит на вашем ТП.

Т.е. 2-мя кабелями вы делаете рассечку в существующей КЛ-10кВ и заход-выход на своей ТП.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июля 2012 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Т.е. 2-мя кабелями вы делаете рассечку в существующей КЛ-10кВ и заход-выход на своей ТП.
Я такое не делал, но думаю, что только так можно сделать. Это же не ВЛ, от которой можно ответвиться))) 2 соединительные муфты на врезке и заход на ТП. Возможно кто-то по-другому видит решение.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Umbro 18 Rus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июля 2012 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

спасибо я так же думаю, что это невозможно ..............я тоже "заказчику" предлагаю. Но как всегда все в деньги упираеться

Инженер (Ижевск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Июля 2012 года, 00:13
(ссылка на это сообщение)

Если бы кабель был из сшитого полиэтилена, то тогда можно было применить ответвительные муфты типа EPKB фиры Raychem, но, к сожалению на кабель с бумажной изоляцией такого типа муфты завод делает по спец. заказу вроде, а это достаточно дорого.

P.S. От себя хочу добавить, что делать такие врезки с точки зрения дальнейшей эксплуатации - штука не есть хорошая, лучше тогда действительно сделать врезку в кабель и два конца затянуть в ТП.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Марта 2015 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! По ТУ необходимо сделать отпайку от КЛ-6 кВ, выполненную нексановским кабелем из СПЭ. Не знаю почему, недалеко ТП стоит, но вот так...
Хотел спросить, появились ли отечественные аналоги муфты Райхем типа EPKB? или еще нет? начальник говорит, надо сделать как можно дешевле. А инженеры ЭСО с таким видом нам показывают, где сделать отпайку, как будто каждый день такое делают)

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines