beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Программа «Аврал». Расчёт токов короткого замыкания в сетях до 1000 В

Количество просмотров - 25064
(ссылка на эту тему)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 02 Октября 2022 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Пример работы с базой данных в программе Аврал 3 (актуальная версия 3.1.2).
Исходное видео можно скачать по ссылке

https://youtu.be/gYCWx5gVX2A#

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Октября 2022 года, 03:33
(ссылка на это сообщение)

Вышло обновление версии программы Аврал. Актуальная версия программы 3.1.3.
Изменения в новой версии:

  • в базу данных добавлена информация по сопротивлениям кабелей, приведённых в ГОСТ 28249-93, таблицы 9, 10, 11;
  • исправлена ошибка, позволяющая в некоторых случаях добавлять в базу данных оборудование с одинаковыми параметрами;
  • исправлено отображение информационных окон на системах с несколькими мониторами;
  • исправлена ошибка, не позволяющая добавить в базу данных воздушную линию с дробным сечением нулевого проводника;
  • исправлена ошибка, позволяющая добавить в базу данных линии с неуказанными R0 и X0;
  • множество мелких изменений в интерфейсе, повышающих удобство работы с программой (см. окно отчёта, вкладку "Линия" главного окна, сортировка данных и пр.).

Скачать дистрибутив программы можно здесь .

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Октября 2022 года, 05:07
(ссылка на это сообщение)

Пример расчёта токов однофазного короткого замыкания в программе Аврал 3 (актуальная версия 3.1.3).
Исходное видео можно скачать по ссылке

https://youtu.be/JdDCwSsb6Ls#

Пояснения к расчёту

1. При расчёте токов однофазного короткого замыкания (КЗ) конфигурация и параметры схемы, а также характеристики оборудования, должны приниматься такие, чтобы обеспечить наиболее неблагоприятные условия для срабатывания аппаратов защиты:

    - увеличение активного сопротивления проводников из-за нагрева током КЗ;
    - отклонение уставок срабатывания аппаратов защиты в большую сторону;
    - учёт прочих сопротивлений: катушек выключателей, контактных соединений, электрической дуги.

2. Напряжение стороны НН трансформатора (Uнн/Uном.нн) принимается на 5% выше номинального согласно требований ПУЭ, изд.7, п.1.4.9, пп.5.

3. Сопротивление электроэнергетической системы, приведённое к стороне НН, при при расчёте однофазного КЗ в общем случае следует указывать, но в данном случае этот параметр не используется в схеме замещения ввиду незначительной погрешность расчёта. При желании, в программе это значение можно ввести несколькими способами, см. "Трёхфазное КЗ на выводах ВН, Параметр ТКЗ".

4. При вводе параметров для расчёта начальной температуры проводника линии "13-С5.2" принимается, что прокладка кабельной линии выполняется в воздухе. В соответствии с этим, нормированная температура окружающей среды (условная температура среды) равна 25°С (ПУЭ, табл.1.3.3). Расчётная температура окружающей среды принимается 30°С (зависит от условий прокладки), длительно-допустимый ток проводника — 350 А (ПУЭ, табл.1.3.6). Допустимая температура проводника кабеля ВВГнг-LS при длительном рабочем режиме работы определяется по данным завода-изготовителя и равна 70°С. Для остальных линий такой расчёт не выполняется ввиду упрощения расчёта, а сразу принимается максимальному значению допустимой температуры при длительном рабочем режиме работы.

5. При расчёте однофазного КЗ в точке "К-1" худшие условия срабатывания у автоматического выключателя (АВ) QF, установленного на вводе в щит ЩСУ-5, так как его уставка срабатывания по току КЗ (отсечки) выше, чем у АВ в трансформаторной подстанции на фидере 31. В программу вводится в поле "Номинальный ток" значение теплового расцепителя, так как относительного него рассчитывается ток отчечки. В данном случае, Iт=0,8*Iн=0,8*250=200 А, Iотс=5*Iт=5*200=1000 А. Коэффициент запаса по току позволяет учесть максимальное допустимое отклонение уставки в большую сторону по данным завода-изготовителя +15%.

6. Для АВ "297-ШУ-QF" указывается непосредственно ток расцепителя 800 А и коэффициент запаса по току +20%.

7. Остальные АВ имеют характеристику срабатывания "С", то есть их диапазон срабатывания от 5*Iном до 10*Iном. Поэтому, указывается кратность срабатывания 10 (крайнее большее значение, как наихудшее по условию срабатывания), а коэффициент запаса по току 1.

8. Определение факта срабатывания АВ определяется по условию Iп(Tср.) > Iср (см. таблицу краткого отчёта).

9. Активное сопротивление прочих элементов цепи принимается для точки "К-1" 15 мОм, для остальных точек — 30 мОм (индуктивное в обоих случаях равно 0). При упрощённых расчётах рекомендуется принимать этот параметр в диапазоне 15…30 мОм (см. справочник под ред. Ю.Г. Барыбина, 1990 г, стр.137-138).

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 01 Ноября 2022 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Пример расчёта токов трёхфазного короткого замыкания в программе Аврал 3 (актуальная версия 3.1.3).
Исходное видео можно скачать по ссылке

https://youtu.be/r3MhVYPnnCY#

Пояснения к расчёту

1. Для загрузки параметров схемы используется файл отчёта, созданный в примере расчёта токов однофазного короткого замыкания ( ссылка ). В схеме, используемой для расчёта 3-фазного КЗ следующие отличия:

    - добавлена точка КЗ "К-0";
    - указан ток трёхфазного КЗ на стороне ВН трансформатора — 12 кА.

2. Трансформаторы в нормальном и послеаварийном режиме работают раздельно. В нормальном режиме секционный автоматический выключатель (АВ) РУ-0,4 кВ выключен, вводные АВ трансформаторов включены. В послеаварийном режиме или выводе трансформатора в ремонт выключается соответствующий АВ трансформатора и включается секционный АВ.

3. Подразумевается, что задачей проектирования является проверка отключающей способности:

    - АВ на отходящем фидере 31 в РУ-0,4 кВ №2;
    - вводного АВ и АВ на отходящих линиях, установленных в ЩСУ-5.

Поэтому, расчётными точками трёхфазного КЗ выбраны "К-0" и "К-1". Строго говоря, для проверки АВ отходящих линий точка трёхфазного КЗ должна быть за АВ, а не на распределительной шине ЩСУ-5, так как в этом случае будет учитываться уменьшение тока КЗ из-за учёта в расчёте сопротивления катушек и контактов АВ. Но, ввиду малой погрешности, вносимой в расчёт, и большей трудоёмкости, в качестве расчётной рассматривается точка КЗ на шине ЩСУ-5. Также, эта погрешность работает в сторону увеличения тока КЗ, что вносит надёжность в проектное решение после проверки АВ по отключающей способности.

4. При расчёте 3-фазного КЗ приняты следущие условия:

    - напряжение стороны НН трансформатора (Uнн/Uном.нн) принимается на 5% выше номинального согласно требований ПУЭ, изд.7, п.1.4.9, пп.5;
    - учитывается увеличение активного сопротивления проводников линии "13-С5.2" из-за нагрева током КЗ в рабочем и аварийном режимах;
    - КЗ является металлическим, то есть отсутствует электрическая дуга;
    - учитываются сопротивления катушек и контактов АВ;
     - не учитывается сопротивление шинопровода РУ-0,4 кВ №2 ввиду отстутствия данных.

5. Ввод данных АВ необходим не только для определения их срабатывания при КЗ. Эта задача стоит при расчёте 1-фазного КЗ и была рассмотрена ранее . Но при вводе параметров АВ важным значением является его время срабатывания. В этом случае, можно определить действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент отключения, которое используется при проверке отключающей способности АВ.

6. Значения сопротивлений контактов и катушек АВ взяты из ГОСТ 28249-93, табл.19, 21 соответственно. В программу вводятся суммарные значения каждого типа сопротивлений.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Ноября 2022 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Вышло обновление версии программы Аврал. Актуальная версия программы 3.1.4.

Изменения в новой версии:

  • исправлена ошибка отображения пустого (нулевого) значения параметра в поле ввода на главной форме при его загрузке из отчёта (пункт меню Отчёт -> Отобразить параметры точки КЗ…) ;
  • обозначение (эквивалентное индуктивное сопротивление системы, приведенное к стороне НН) заменено на Xс.нн.;
  • увеличена ширина полей ввода Завод-изготовитель и Модель на вкладках Трансформатор и Генератор в главном окне программы;
  • сортировка числовых значений в выпадающих списках сделана по значению (была посимвольная).

Скачать дистрибутив программы можно здесь .

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Ноября 2022 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Вышло обновление версии программы Аврал. Актуальная версия программы 3.1.5.

Изменения в новой версии:

  • исправлена ошибка добавления пустого параметра Xс.нн. в отчёт, если в расчёте выбран другой параметр трёхфазного КЗ;
  • добавлен параметр Xс.вн. (эквивалентное сопротивление системы, приведённое к стороне ВН трансформатора).

Скачать дистрибутив программы можно здесь .

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Ноября 2022 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Вышло обновление версии программы Аврал. Актуальная версия программы 3.1.6.

Изменения в новой версии:

  • исправлена ошибка неправильного заполнения отчёта при открытии отчётов предыдущих версий (актуально для версии программы 3.1.5);
  • исправлена ошибка, возникающая при отмене открытия файла отчёта;
  • в шаблоне краткого отчёта MS Word (A3_form5.dotx) обозначение исправлено на Xс.нн.;
  • для трансформатора, генератора и предохранителя добавлена возможность копирования параметров оборудования из базы данных в главное окно в соответствующие поля (см. окно База данных, кнопка Выбрать и закрыть).

Скачать дистрибутив программы можно здесь .

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 01 Июня 2023 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Сайт перестал работать? У меня не грузится при нажатии ссылки((((

Доцент (Самара, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 01 Июня 2023 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)


Сайт перестал работать? У меня не грузится при нажатии ссылки((((

только что проверил, всё работает.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 01 Июня 2023 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

только что проверил, всё работает.

ура, и у меня стал грузиться) а до этого не грузился

----- добавлено 01 Июня 2023 года, 12:39 -----
ура, и у меня стал грузиться) а до этого не грузился

рано радовался, теперь зарегистрироваться не дает(((( ввожу емайл, задаю пароль и... ничего не происходит. Думал на пароль ругается, пробовал по всякому, тишина(((

Доцент (Самара, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Программы для проектирования»
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40

автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36

автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37

автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41

26 Ноября 2024 года, 14:45

автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03

автор: Znatok
04 Октября 2024 года, 10:28

автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10

автор: Андрей11
02 Сентября 2024 года, 14:57

автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21

23 Июня 2024 года, 16:40

автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11

17 Мая 2024 года, 16:19

09 Мая 2024 года, 13:52

автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines