beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение в серверной комнате. Требуемый уровень освещённости?

Количество просмотров - 18229
(ссылка на эту тему)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Августа 2012 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане!
Подскажите, какую норму освещенности брать для серверной? Что-то нигде не найду [грусть]...

? (Степанакерт, Армения)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2012 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

ваших НТД не знаю, а по нашим 400-500лк. серверные упоминаются в разделе "Банки" в СП52.13330.2011, а можно просто как компьютерный зал 300-500, реально надо те же 400-500.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2012 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

? (Степанакерт, Армения)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2012 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Ну а если совсем по правилам,то толжен задать технолог [подмигиваю]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2012 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Какой технолог?!! Нарисовали прямоугольник,надписали"Серверная", спрашиваешь-что там будетстоять(в смысле-какое оборудование)?-руками разводят! Ни мощностей, ни черта.Крутись как знаешь. Зла уже не хватает.

? (Степанакерт, Армения)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2012 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

А какое здание по назначению? Если административное, то технологом является архитектор. Вот пусть он вместе с ГИПом и отвечают за наименование помещения [закон]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2012 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Общага. А архитекторы-"славные" технологи. Им бы что-то позаковыристее нарисовать. А там хоть трава не расти.

? (Степанакерт, Армения)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Августа 2012 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

А ты их дожымай [подмигиваю]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Августа 2012 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Да ну их!. Спросил у компьютерщиков, сказали-проведи отдельную линию на пяток киловатт и понаставь розеток, остальное сами доделаем.Так и сделал.

? (Степанакерт, Армения)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Августа 2012 года, 00:54
(ссылка на это сообщение)


Да ну их!. Спросил у компьютерщиков, сказали-проведи отдельную линию на пяток киловатт и понаставь розеток, остальное сами доделаем.Так и сделал.
Освещения на 5кВт да с розетками??? Похоже что "компьютерщики" поняли что их спрашивают про питание всей серверной. Здесь освещение и питание серверного оборудования должны быть организованы разными системами.
По стандартам TIA942 и ПУЭ рекомендованная освещенность помещений ЦОД - 500 лк на высоте 0.8 м от уровня пола, коэффициент пульсации менее 10%. Светильники ставим с люменисцентными лампами со цветовой температурой 3500-6000°К с качественными ЭПРА.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Августа 2012 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

 
Освещения на 5кВт да с розетками???

Да не освещение,конечно. Питание на 5кВт с розетками. [подмигиваю]

? (Степанакерт, Армения)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Мая 2019 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)


ваших НТД не знаю, а по нашим 400-500лк. серверные упоминаются в разделе "Банки" в СП52.13330.2011, а можно просто как компьютерный зал 300-500, реально надо те же 400-500.

Не можно, с чего вы взяли что работа в серверной соответствует работе за компьютером, это разные вещи.
В серверной с простеньким компом вполне достаточно 200 лк,  я считаю, а освещенность указать в ТЗ Заказчика, которое вы же сами предварительно составите.
Освещения на 5кВт да с розетками??? Похоже что "компьютерщики" поняли что их спрашивают про питание всей серверной. Здесь освещение и питание серверного оборудования должны быть организованы разными системами.
По стандартам TIA942 и ПУЭ рекомендованная освещенность помещений ЦОД - 500 лк на высоте 0.8 м от уровня пола, коэффициент пульсации менее 10%. Светильники ставим с люминесцентными лампами со цветовой температурой 3500-6000°К с качественными ЭПРА.

Ну да, конечно, в кладовке в общаге очень нужен коэффициент пульсации, как же без него. Раздражает, когда до такой степени инженеры загоняются, извините.

Инженер (Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Мая 2019 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

В серверной с простеньким компом вполне достаточно 200 лк

А как быть с санпин?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Мая 2019 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Это смотря какая серверная. Мне раздел ОВ задает два взаимо-резервируемые кондиционеры. А по мощности вывожу три группы розеток по 16А. Т.к. розетки стандартные на 16А.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Мая 2019 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

ЦОДы и конкретно серверные - помещения без персонала.
Для дистанционной работы с ЦОДами и серверными предназначены отдельные помещения - помещения персонала, обслуживающего их и имеющего дистанционный доступ к оборудованию. Это как правило офисные помещения с освещенностью более 300лк.
В этих помещениях (ЦОД и серверных) происходит монтаж и изредко пригляд за оборудованием, "на коленках" их не обслуживают и находятся в них короткое время.
Длительно в этих помещениях находится не очень комфортно.
Для пригляда часто применяют видеонаблюдение в этих помещениях.
Кроме того применяется местное освещение телекоммуникационных шкафов светильниками, специально установленными в них, если такая потребность есть.

----- добавлено 07 Мая 2019 года, 13:46 -----
ПУЭ рекомендованная освещенность помещений ЦОД - 500 лк

интересно где вы это прочитали ?

Руководитель группы (Омск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines