Электрощитовую нельзя располагать под жилыми помещениями. На основании каких документов?

Количество просмотров - 27734
(ссылка на эту тему)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Сентября 2012 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Госнадзор не разрешает нахождение электрощитовой на 1-м этаже под квартирой, ссылаясь, что нельзя располагать под жилыми помещениями. Я не нашла ничего конкретного. Может кто подскажет на основании каких документов этот запрет? В ПУЭ И СП31-110 не нашла. Может плохо искала?

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Raddiver
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Сентября 2012 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

И в СП и в ПУЭ это есть, пунктов не помню, найдите по поиску. Располагать под квартирой можно если это будет под кухней.

Проектировщик (Брянск, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Сентября 2012 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Под кухней как раз и нельзя.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Raddiver
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Сентября 2012 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Это почему?

Проектировщик (Брянск, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Сентября 2012 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Пунки 13.2 СП312-110-2003. Во всяком случае у нас точно не пропускают.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Сентября 2012 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Пункт ПУЕ 7.1.29. в вашем случае ни каких препятствий для размещения щитовой нет. Просто попросите инспектора назвать пунк который вы нарушаете, это часто помогает,а так нет запретов на размещение электро-щитовых под квартирами и именно под квартирными кухнями размещение тоже разрешено.

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Raddiver
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Сентября 2012 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

13.2 СП запрещает под кухнями пищеблоков
7.1.29 ПУЭ допускает под кухнями квартир

Проектировщик (Брянск, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Сентября 2012 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Но и про жилые помещения нигде нет запрета. Помещение электрощитовой относится к нормальным, а не взрыво и пожароопасным. Особых излучений нет. Находится около наружной стены.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Raddiver
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Сентября 2012 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Да, нельзя под квартирой только в зоне с/у.

Проектировщик (Брянск, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Сентября 2012 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

В том то и дело, а над жилыми ничего не говорится. Ну ладно, завтра постараюсь узнать, на каком основании требуют перенести щитовую. Мы исправляет по замечаниям чужой объект.  В замечаниях госэкспертизы про это нет замечания. А заказчик ссылается на госнадзор. Вот пусть конкретно и скажет: на основании какого документа это требование. А то порой до абсурда доходит: они так хотят.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Сентября 2012 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за участие!

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Сентября 2012 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Нашла! СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 3.11
3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Raddiver
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Сентября 2012 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

О, молодец!

Проектировщик (Брянск, Россия)
Рудник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Сентября 2014 года, 05:58
(ссылка на это сообщение)

Ссылка на СанПин не отвечает на вопрос: "Почему нельзя размещать под квартирами электрощитовую?"

Индивидуальный предприниматель (Кемерово, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Сентября 2014 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

Ссылка на СанПин не отвечает на вопрос: "Почему нельзя размещать под квартирами электрощитовую?"

А правила не обязаны Вам объяснять, почему ТАК надо делать. Для понимания данного запрета Вы учились в школе 11 лет + в институте еще 5... Вам мало электромагнитного смога, окружающего Вас и вы хотите его резко усилить, поставив свою кровать в непосредственной близости от сильноточных кабелей?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines