Засветка пожарного извещателя пламени солнцем. Что можно сделать в подобной ситуации?

Количество просмотров - 7088
(ссылка на эту тему)
No name
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Ноября 2012 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

На одном из объектов сложилась интересная ситуация: помещение спортзала (размером примерно 70x50) оборудовано двумя пожарными извещателями пламени, при таком расположении выходит, что датчики расположенные в трех углах зала подвергаются засветке при восходе солнца или его закате. Что можно сделать в подобной ситуации?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Ноября 2012 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Применение извещателей пламени не допускается в помещениях общественного назначения, в том числе в спортзале. Поэтому необходима их замена на ИПДЛ или дымовые датчики

Проектировщик (Демьяново, Россия)
No name
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Ноября 2012 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)


Применение извещателей пламени не допускается в помещениях общественного назначения, в том числе в спортзале. Поэтому необходима их замена на ИПДЛ или дымовые датчики

Как Вы себе представляете установку дымовых датчиков в спортзале?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Ноября 2012 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Неоднократно ставили и дымовые и ИПДЛ. Скорее я не представляю установку датчиков пламени в спортзале. Кроме того, если вы из России конечно, нормативы не обсуждаютя.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
No name
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Ноября 2012 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Нормативы - нормативами, однако ИДПЛ и датчик пламени - одно, а дымовые извещатели - другое. Под потолок такой не повесишь - высоко, а на стене может не сработать.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Ноября 2012 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Неоднократно вешали дымовые. Было бы желание. Кто не хочет работать - ищет причины. Проблема не в том, что бы повесить дымовые датчики в зале, а в том как их дальше обслуживать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
No name
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Ноября 2012 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

>>Неоднократно вешали дымовые. Было бы желание. Кто не хочет работать - ищет причины.
Отв.: совсем не в тему.

Разговор о ином, возможно просто неточно выразился, - какой смысл вешать дымовой извещатель, если потом самим же обслуживать объект. Тем более, если есть линейные извещатели.
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Ноября 2012 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Как выход – часть верхнего остекления окна можно затемнить полупрозрачной пленкой. И часть извещателей сдвинуть/развернуть.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Ноября 2012 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Как Вы себе представляете установку дымовых датчиков в спортзале?

Монтаж непосредственно к плите перекрытия. В любой спортзал зайдите. Нормы же не запрещают.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Ноября 2012 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

помещение спортзала (размером примерно 70x50) оборудовано двумя пожарными извещателями пламени

Я тоже не встречал спортивных залов, защищаемых ПИ пламени. Что за тип применен в вашем случае, на какой спектр излучений (горение каких материалов) ПИ реагируют?
На практике в спортзалах встречал закладку только дымовых. Применить линейные или точечные - все зависит от высоты помещения и желания заказчика.

? (Гомель, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Ноября 2012 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Вообще то, вопрос стоит не в правильности выбранного типа пожарного извещателя,, а в возможности спасти ситуацию от ложных срабатываний.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Ноября 2012 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Приведение ситуации к нормативам спасает ее в данном случае.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Ноября 2012 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

например?

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Ноября 2012 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

вы же не знаете всей ситуации на объекте. Может произведен расчет и определен первичный фактор пожара – пламя?

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Ноября 2012 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Ув. Картер! Вы из Беларуси. У Вас свои нормы. У нас однозначно помещения общественного назначения оборудуются дымовыми пожарными извещателями.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines