beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Категория помещений склада флотационных реагентов. Расчёт пожарной нагрузки?

Количество просмотров - 7941
(ссылка на эту тему)
Рустам-К
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Декабря 2012 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Помогите с определением категории расходного склада флотационных реагентов,
хранить необходимо: Известь - 24 т (в Биг-бэг); Бутиловый ксантогенат калия (С4Н9OCSK) - 0,3 т (в стальных барабанах (70 кг) с вкладышами на поддонах); Сульфид натрия (Na2S) - 7 т (бумажные мешки (25 кг) на поддонах); Сульфат цинка (ZnSO4) - 14 т (бумажные мешки (50 кг) на поддонах); Сульфат меди (CuSO4*5H2O) - 2 т (бумажные мешки (50 кг) на поддонах); Флокулянт (типа Praestol) - 17 т (бумажные мешки (25 кг) на поддонах).
Ну или хотя бы подскажите минимальную теплоту сгорания.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2012 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Флокулянт PRAESTOL. Праестол (полиакриламид)
Флокулянты для любых применений, включающих разделение твердой и жидкой фазы. (Очистка, осветление, сгущение, обезвоживание)
Теплота сгорания есть в теме: https://www.proektant.org/index.php?topic=11520.0

Бутилксантогенат калия 18,48 МДж/кг (Справочник Земского, Том 2, стр.325)
Бумага 13,4 МДж/кг
Древесина 13,8 МДж/кг

Остальные вещества вроде как негорючие.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Рустам-К
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 11 Декабря 2012 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, получается я не очень внимателен :[улыбка], будем исправляться

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Декабря 2012 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Вес крафт-мешков (бумажных) и европаллет (поддонов) есть в теме Транспортная и потребительская тара. Пожароопасные свойства веществ и материалов?
https://www.proektant.org/index.php?topic=22305.0

? (Красная Горбатка, Россия)
Nstvostok
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2013 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Кто может подсказать низшую теплоту сгорания бутилового ксантогенат натрия (C5H9OS2Na). Будь пожалуйста сказочно любезны!

? (Иркутск, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2013 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Ксантогенат калия по справочнику Земского 18,48 МДж/кг...........не думаю что для натрия он сильно другой. В преобразованной формуле Менделеева для расчета теплоты сгорания не учитываются металлы
Qн=418/М(81C+246H+26(N+S+P+Se+Tl+Si+B-O)) кДж/кг, где
М- молекулярная масса вещества
C, H, P, N и т.д. - атомные массы элементов, участвующих в горении.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Апреля 2013 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Остальные вещества вроде как негорючие.

Вы не учли сульфиды, они тоже горючие.Теплота сгорания сульфида натрия 4,4 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Nstvostok
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2013 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Qн=418/ 172,25*(81*12,011*5+246*1,00794*9+26(32,066*2-16)) =20256,84 кДж/кг (Почему кДж/кг с маленькой, а МДж/кг с большой?)
Сульфиды - это что? ГОСТ 7927-75 "Массовая доля летучих веществ, %, не более 3"?
"Свободной щелочи 0,1%". Гидроксид чего может быть в примесях?
Заране  спасибо!

? (Иркутск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Апреля 2013 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Почему кДж/кг с маленькой, а МДж/кг с большой?)

Так принято , кДж-килоджоуль, МДж-мегаджоуль в отличии от мДж-миллиджоуль
Сульфиды-соединения, содержащие серу, соли сероводородной кислоты
Свободной щелочи 0,1%". Гидроксид чего может быть в примесях?
Это вам не нужно, не берите в голову.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Велина
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Октября 2013 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Подскажет пожалуйста, к чему я могу приравнять флокулянт Fuco Slim 890? Его нет в справочниках, все, что нашла по нему, это
Цитата
заказчик дал такую формулировку - PURO FLOCK 890 катионный акриламидный сополимер высокой молекулярной массы со средней плотностью заряда. Используется для очистки воды и тд.
все переписывать долго, вставлю сам листик

мне нужно проверить помещение, хранящее этот химикат  на категорию "В"
1.jpg
 
* 1.jpg
(3.98 Кб, 180x135)  [скачать]  [загрузок: 1330]
2.jpg
 
* 2.jpg
(223.06 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1294]
3.jpg
 
* 3.jpg
(229.33 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1262]

Технолог (Харьков, Украина)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Октября 2013 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Фотографии не читаемы, фото наверное с телефона? Паспорт безопасности есть?

? (Пенза, Россия)
Велина
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Октября 2013 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)


Фотографии не читаемы, фото наверное с телефона? Паспорт безопасности есть?


паспорта безопасности нет(((((((((
в нечитаемых выше фото сказано:
Основные свойства:
форма-гранулы, не содержащие пыль,
содержание нелетущих веществ
абсолютно сухой вес не менее - 91%
размер частиц 98% меньше 1400мкм
Значение рН (1%-ный раствор)- около 3,3

Упаковка-полиэтитеновые мешки 25кг
Хранится продукт в сухом проладном помщении при температуре не ниже -10град.С и не выше +30 град.С. Вскрытую упаковку тщательно закрывают каждый раз после использования.

Коррозионная активность-обладает низкой коррозионной активностью по отношению  к обычно используемым. Следует избегать контакта с алюминием, латунью, нелегированной сталью, а также оцинкованными поверхностями и гальваническими покрытиями.

Гарантия качества - продукция фирмы" Лайксайд Уотер Тритментс" сертифицирована Институтом Британских Стандартов (BSI) под №FM1284 и т.о. соответствует требованиям BS EN ISO 9001:1996

Гигиена труда и безопасность - при правильном использовании не представляет опасности для людей и окружающей среды. Полную информацию по использованию продукта и мерам безопасности при обращении с продуктом вы можете найти в сертификате безопасности (стандарт ЕС)

Технолог (Харьков, Украина)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Октября 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Теплота сгорания акриламидного сополимера ( флокулянта Puro  Flock 890)
Мономер имеет формулу   С3H3NOR1R2,    Где R1---H или алкил, R2—H  или алкил, или арил, или др.
В соответствии с этим теплота сгорания будет изменяться от  24МДж/кг до 44 МДж/кг
Поскольку точный состав не известен, советую принять   44 МДж/кг

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Велина
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Октября 2013 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)


Теплота сгорания акриламидного сополимера ( флокулянта Puro  Flock 890)
Мономер имеет формулу   С3H3NOR1R2,    Где R1---H или алкил, R2—H  или алкил, или арил, или др.
В соответствии с этим теплота сгорания будет изменяться от  24МДж/кг до 44 МДж/кг
Поскольку точный состав не известен, советую принять   44 МДж/кг



ой, спасибо Вам огромное!!!!!! А Вы могли бы сказать источник, мне для обоснования. И уточните "для тех кто в танке" склад хранения этого вещества не может же быть категории А и Б? Или стоит проверить и на них? Но это не имея данных как по мне практически не возможно........

Технолог (Харьков, Украина)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Октября 2013 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Н.теплоту сгорания силикона не нашел. Хотелось бы себя проверить, рассчитал по формулам Менделеева (М), Земского (З) (МДж/кг).
Формула силикона [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная СН3, этильная С2Н5 или фенильная C6H5). Возможна формула силикона:
- (CH3)2SiO  - 18.9 (М) 21.13(З) ,
- (С2Н5)2SiO - 26.6 (М) 27.34 (З), 
- (С6Н5)2SiO - 30.18 (М), 30.5 (З).
Принял 30.5 МДж/кг.

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines