Сообщение #1 : 12 Декабря 2012 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)


Инженер (Краснодар, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Декабря 2012 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Для того, чтобы советовать, представь схему электроснабжения типа приложенной
* 2-Сх.эл-снаб ж.д..dwg
(109.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 743]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Степняк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Декабря 2012 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Вот схема: 
* ТП - Литер 12.dwg
(94.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 452]

Инженер (Краснодар, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2012 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Не могу открыть, отправь схему в 2004 АКАДе

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Степняк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2012 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Пересохранил в ACAD-2004: 
* ТП - Литер 12 ACAD-2004.dwg
(73.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 275]

Инженер (Краснодар, Россия)
Олегtrik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Декабря 2012 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


...Расчетная нагрузка дома - 240,48 кВт.

Уточните по таблице 6.1 СП 31-110-2003 расчетную нагрузку для всего дома и для каждого подъезда по отдельности. Так же нужна для расчета и длина от ТП до дома и между секциями (у Вас везде по 48м)
...посчитал на 120/95/50 мм2,

2 кабеля в паралели по 120 в аварийном режиме не держат Ваши 240,48 кВт от ТП
Тяните от ТП к каждой паре секций (/6 и /5; /4 и /3; /2 и /1) свои кабеля - итого 6 штук от ТП (с каждой секции шин по 3)
 

Инженер (Брест, Беларусь)
Степняк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2012 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Уточните по таблице 6.1 СП 31-110-2003 расчетную нагрузку для всего дома и для каждого подъезда по отдельности. Так же нужна для расчета и длина от ТП до дома и между секциями (у Вас везде по 48м)

1 секция = 1 подъезд. В каждом подъездн по 42 квартиры. В доме 126 квартир. По табл. 6.1. путем интерполяции по п. 1 получаем 1,059 кВт на квартиру - для всего дома и 1,525 кВт на квартиру для каждого подъезда по отдельности.
От ТП до дома длина трассы КЛ равна 76 м. Между секциями по 48 м.
Есть ещё таблица расчета нагрузок, где кое-что расписано и есть другие данные из описания объекта.
№ п/п   Обозначение           Кол-во квартир      Кол-во лифтов   Расчетная мощность, кВт
   1      Секция 12/1, 12/2           42                         2                               54,57
   2      Секция 12/3, 12/4           42                         2                               54,57
   3      Секция 12/5, 12/6           42                         2                               54,57

      Итого:                          126                         6                               163,71
            
Секция 12/1 и 12/2 - 86,94 кВт            
   в т. ч. I-й категории - 18,33 кВт         
Секция 12/3 и 12/4 - 66,6 кВт            
   в т. ч. I-й категории - 18,33 кВт         
Секция 12/5 и 12/6 - 86,94 кВт            
   в т. ч. I-й категории - 18,33 кВт         
Естественный коэффициент мощности - 0,92            
∆U=2,4%            
TN-C-S            
Годовая потребляемая мощность - 721,44 тыс. кВт*ч.            

Инженер (Краснодар, Россия)
Олегtrik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2012 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)


1 секция = 1 подъезд. В каждом подъездн по 42 квартиры. В доме 126 квартир...

Скорее всего 42 квартиры в двух подъездах и двух секциях. Итого 42 х 3 = 126 квартир в доме

...получаем 1,059 кВт на квартиру - для всего дома и 1,525 кВт на квартиру для каждого подъезда по отдельности...

По табл. 6.1 по п. 1 есть три строчки (Вы брали по средней? На сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе))
получаем Pкв.уд = 1,0592 на квартиру - для всего дома (126кв)
получаем Pкв.уд = 1,9 на квартиру - для 1 подъезда (21кв)
получаем Pкв.уд = 1,39 на квартиру - для двух подъездов (42кв)
42кв х 1,39 = 58.39кВт и + 2 лифта (с учетом таблицы 6.4 СП 31-110-2003)





Инженер (Брест, Беларусь)
FilipchikZF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Апреля 2013 года, 05:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Поделитесь проектом по электрике многоэтажного дома. Проектируем 5-ти эт дом , 4 подъезда с электроплиами , 2х,3х,4х,и 6ти комнатные квартиры. Площади картир 60м2, 90м2,115м2 и 150м2. Щиты этажные со счетчиками 220В и 380В. Как построить схему?

Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Апреля 2013 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Считаете нагрузку согласно СП и вперед.
Две вводные секции,две распределительные и шкаф с АВР.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines