beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт электромагнитного воздействия от ТП 10 кВ. Нормативные документы, методика расчёта?

Количество просмотров - 4370
(ссылка на эту тему)
Ipashvn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Января 2013 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!

Сам не эколог, но заставляют выполнить раздел ООС в части строительства ТП 10 кВ с трансформаторами ТСГЛ.
Экспертиза требует включить расчет электромагнитного воздействия от оборудования ТП.
Вопрос: Какой нормативный документ взять за основу при расчете (с точки зрения экологии)?
Спасибо

Инженер (Липецк, Россия)
Dalay
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Января 2013 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то утвержденных методик нет. Можно сослаться на: объект-аналог (замеры), сертификат оборудования, ТКП 45-3.01-116-2008 ...
Ipashvn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Января 2013 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю, данный документ актуален в Белоруссии. Для меня больший интерес представляют нтд для России.

Инженер (Липецк, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Января 2013 года, 23:41
(ссылка на это сообщение)

Такой вопрос а ТП какого типа будет установлена?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Ipashvn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Января 2013 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

ТП существующая (стены - кирпич, перекрытия - плиты). Осуществляется перевод с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ.

Инженер (Липецк, Россия)
Dalay
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Января 2013 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Ipashvn Сошлитесь на ПЭУ. Там написано про отсутствие специальных мероприятий для установок до 300 кВ. Да и думаю, что нормы в ТКП 45-3.01-116-2008 продублированы в СНиП РФ
Ipashvn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Января 2013 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

Вот нашел следующий документ СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"
п. 3.4.1. Оценка ЭМП ПЧ (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности электрического поля (Е) в кВ/м, напряженности магнитного поля (Н) в А/м или индукции магнитного поля (В), в мкТл. Нормирование электромагнитных полей 50 Гц на рабочих местах персонала дифференцированно в зависимости от времени пребывания в электромагнитном поле.

Методика, представленная в данном СанПиНе, направлена на расчет времени прибывания персонала при известном уровне Е или Н.
Вопрос: Как будет правильней: сослаться на объект аналог (если смогу найти...) или проводить расчет величин.
Провести замеры практически не реально.

Инженер (Липецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02

автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42

17 Декабря 2024 года, 11:32

автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23

автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13

автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05

автор: Shvet
04 Декабря 2024 года, 07:20

автор: Shvet
03 Декабря 2024 года, 07:00

автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41

автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29

автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23

автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40

автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 463, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines