Освещение во взрывоопасной зоне. Расчёт токов к.з. в сети после трансформатора 380/36 В?
|
Количество просмотров - 7321
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Алексей 54

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Товарищи проектировщики подскажите такой момент.... как рассчитать токи КЗ в линии где используется трансформатор 380/36 есть ТП 6/0,4 630кВт дальше шины, линия до ШР, линия до ЩО, после идёт трансформатор 380/36 2,5кВт и линия длинной 100м до последнего светильника (рабочее освещение во взрывоопасной зоне) могу расчитать токи КЗ до трансформатора 380/36, и после него, а как их сложить и сопоставить не знаю. подскажите
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Приведите сопротивления к одной ступени и по ней рассчитывайте.
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Михаилъ
|
Есть потрясающая формула Зная ток Кз на на высшей стороне транса можно найти ток Кз за ним
Iк.нн = (Sк.вн*Iном.т.н)/(Sном.т+(Uк/100)*Sк.вн)
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Алексей 54

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
распишите пожалуйста, каждый знак уравнения.... на сколько я вижу, Iк.нн не зависит от длинны линии на низкой стороне
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
* - умножить / - делить Эта формула "перехода". То есть получили вы 1 кА (образно) - это ток КЗ на обмотках 36 В транса. А дальше уже разберетесь же!
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Алексей 54

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
что такое Uк, в каких единицах остальные (КА, кВт или просто), не могу понять смысл Uk/100) вобщем разжевать нужно, как для детского сада
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Мда уж...в трансформаторах вы немного понимаете) У каждого трансформатора приводятся в пасп. данных это значение. Насчет размерности мощности все равно. Если вы ток в Амперах подставляете, то ответ тоже в Амперах получите.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Алексей 54

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
знаю что 2+2*2 будет 6 а не 8, не более того))))) просто первый раз столкнулся с таким промежуточным трансформатором,самое интересное что никто из моих знакомых проектировщиков тоже не знает ответа на это вопрос, хотя они на на порядок опытнее все обычно считаю до транса, а что там дальше неважно... может у кого есть пример расчёта для такой линии ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ? из готовых проектов
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Mav
|
не могу понять смысл Uk/100) вобщем разжевать нужно, как для детского сада Что ж, курс "Электрические машины" Вы, видимо, успешно прогуляли, так что придется навёрстывать: Опыт короткого замыкания. Напряжение короткого замыкания трансформатора Почитай также книгу: Есть еще хорошая книга Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Если не ошибаюсь Uк это напряжение при коротком, которое всегда указывается на трансе. И очень странно что более сведущие коллеги у вас об этом не знают. По сути формула то простая. Но вы правы, размерность имеет не кислое значение)))
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Mva
|
Извините, я вообще не поняла,где вам нужно рассчитывать ток к.з.? на стороне0,4кВ или на строне36В? 1. Составьте схему замещения и далее по ГОС28249-93 и пособие Беляева,что Вам скинули. Вообще,что такое Uк,должны знать еще в студентах.
|
ГИП (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Алексей 54

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
всё, тема закрыта
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Уважаемый Алексей 54, ну вы хоть справились с поставленной задачей, все получилось?
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Алексей 54

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
нет, отпала необходимость,
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Есть потрясающая формула Зная ток Кз на на высшей стороне транса можно найти ток Кз за ним Михаилъ подскажите пож. источник
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|