|
Вентиляция приточно-вытяжная в блоке гаражей. Нормативные документы по проектированию?
|
Количество просмотров - 6940
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Nadal
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброе утро всем! У меня стоит такая задача: предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию в блоке гаражей (есть ямы). Категория по пожарной опасности В2/2-2а. Вентиляцию делаю впервые. Подскажите алгоритм моих действии при проектировании и какие нормативные документы просмотреть ... заранее благодарен!
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
1. Посмотрите: - ТКП 45-3.02-25-2006 ГАРАЖИ-СТОЯНКИ И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ - ТКП 45-3.02-241-2011 СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 2. Требуйте задание от технологов на выбросы от автомобилей и задание о необходимости аварийной вентиляции. 3. Противодымная защита
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nadal
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Прочитал нормативку. Но не нашел про кратность воздухообмена в помещениях?! Нашел только,что количество приточного воздуха и вытяжного воздуха на 1м куб объема осмотровых канав и тоннелей следует принимать из расчета их 10-го воздухообмена!
Не мог ли бы сбросить пример задания от технологов на выбросы от автомобилей и задание о необходимости аварийной вентиляции ! Заранее благодарен!
И еще вопросик, где целесообразнее разместить приток , а где вытяжку исходя из плана помещений ! План помещений ниже... еще раз спасибо!
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Но не нашел про кратность воздухообмена в помещениях? Не все можно считать по кратам ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) производство считается на разбавление вредностей! пример задания от технологов на выбросы от автомобилей и задание о необходимости аварийной вентиляции примерный образец,но далек от идеала аварийную вентиляцию либо считаешь ты по концентрации, но вообще-то технолог должен дать необходимый расход чтобы обеспечить концентрацию. где целесообразнее разместить приток , а где вытяжку исходя из плана помещений Вытяжку возле машиномест, приток в проезды.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nadal
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Еще есть вопросик! Правильно ли подобран вентилятор и сечение магистрального трубопровода(диаметр 200мм) и мощность двигателя при следующих данных ! Фото 66666-схема вентиляции фото 8888- размещение машин
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Правильно ли подобран вентилятор и сечение магистрального трубопровода(диаметр 200мм) и мощность двигателя Судя по расходу вряд ли вы найдете вентилятор меньшего размера, диаметр в принципе правильно - скорость небольшая. А вот чтобы узнать давление надо считать аэродинамику (в идеале) " на глазок" у вас максимум 300-400Па - смотрите характеристику вентилятора.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nadal
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Еще вопросик=) А если нет задания: от технологов на выбросы от автомобилей и задания о необходимости аварийной вентиляции,противодымная защита! как быть! из исходных есть объем помещения,категория по взрывопожарной опасности и какие машины находятся в помещении! Нормативку прочитал! С чего начать расчет??? и что должно быть в ПЗ может есть какой-нибудь пример расчета?! Заранее благодарен! Где разместить магистраль вытяжки (расстояние от стены в плане и др) План помещений ниже... Много вопросов у меня(первый раз все-таки делаю :)Как бы вы расположили приточку и вытяжку (если можно то подробно )спасибо еще раз!
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Без задания технологов на выбросы не делала. Есть какие-то методики расчёта, но у меня нет. В идеале общеобменка получается в районе 2 крат. Магистрали разводите как обычные воздуховоды, согласно требований к монтажу. Приток в чистую зону, как правило это проезды, в верхней части помещения. Вытяжка из верхней и нижней зоны равномерно по 50%. Можно поставить резервные вентиляторы согласно изм.1 к ТКП 45-3.02-25-2006 п.5.2.8 Оборудование как правило в венткамере, но можно и снаружи
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Селезнев

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Поделюсь опытом с точки зрения технолога. Гараж с ямами на 4 автомобиля. Давали ОВ тип авто, количество выбросов и время прогрева. Была книжечка с выбровами от авто, правда, рубежа 80-90. Современные авто брали по аналогии. ОВ-ники предусматривали приточные клапаны в фасаде или в воротах и вытяжные дефлекторы на крыше. И все... Нам показалось этого недостаточно, поэтому мы заказывали вытяжные устройства типа СовПлим. Эксперты претензий не имели.
|
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
|
|
|
Nkassandra
|
ОВ-ники предусматривали приточные клапаны в фасаде или в воротах и вытяжные дефлекторы на крыше Гараж был неотапливаемым? Нам показалось этого недостаточно, поэтому мы заказывали вытяжные устройства типа СовПлим. Просто любопытно - какие именно устройства? Шланги от выхлопных труб на случай ремонта?
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
ЗаВал
|
Еще есть вопросик! Правильно ли подобран вентилятор и сечение магистрального трубопровода(диаметр 200мм) и мощность двигателя при следующих данных ! Фото 66666-схема вентиляции фото 8888- размещение машин
А что это ответвления такого диаметра? По-крайней мере шланги для этих целей у производителей меньше 75 не встречал. Понятно, все взаимосвязано: мощность двигателя - кол-во выхлопных газов - диаметры. А у вас для мопедов вроде... Потом сопротивление шлангов учтите, оно не в пример воздуховодам такого же диаметра. Ну и выхлоп ни куда не годится, да еще на такой отметке...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Марина Сергеевна
|
Если Вас устроят Российские нормативные документы (там есть и методики расчёта выбросов. Но по правилам выбросы всё-таки должны считать технологи или специалисты по охране окружающей среды, у них и программа для этого есть):
|
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
|
|
|
Марина Сергеевна
|
Пример расчёта есть в справочном пособии: часть 1
|
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
|
|
|
Марина Сергеевна
|
Справочное пособие, часть 2:
|
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
|
|
|
Селезнев

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Просто любопытно - какие именно устройства? Шланги от выхлопных труб на случай ремонта? Добрый день. Не просто шланги, а устройство с вентилятором, балансиром и газоприемными насадками. Благо у СовПлима выбор имеется. Предусматривалось их использование как при ремонте, так и при длительном прогреве зимой. Просто перед выездом из гаража снимается насадка. А гараж действительно не отапливался.
|
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
|
|
|
|