Добрый день!!
Подскажите максимальную глубину рабочей части в водопроводном колодце. В ТПР по колодцам указаны решения с рабочими частями 1500,1800, 2100, 2400, 2700. Диаметр колодца моего 1500 мм. делаю его на месте врезки в сущ водопровод, рабочая часть минимальная 1800 так как д трубы врезки 300  по соседним колодцам приблизительно определил глубину сети 3,4 + 0.25-0.3 получаем 3.7 метра. какую сделать рабочую часть? а можно ли сделать три метра рабочую часть, как предлагает мой находчивый коллега по цеху ВиК?
или надо сделать 2100 чтоб бетон сэкономить, а рабочий пускай ползает по горловине...

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2013 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

в снипе есть растояния к стенкам и перекрития колодца от труб и арматуры...с этого и назначайте раб.часть.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2013 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

а какой снип? у нас вже ткп )

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2013 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

СНиП 2.04.02-84
8.63. При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:
от стенок труб при диаметре труб до 400 мм — 0,3 м, от 500 до 600 мм — 0,5 м, более 600 мм — 0,7 м;
от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм — 0,3 м, более 400 мм — 0,5 м;
от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм — 0,4 м, более 300 мм — 0,5 м;
от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм — 0,25 м, от 500 до 600 мм — 0,3 м, более 600 мм — 0,35 м;
от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем — 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем — 0,5 м.
Высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Февраля 2013 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-4.01-32-2010 у нас по ТКП немного другое...
Высота рабочей части колодцев и камер должна быть не менее 1,8 м.
Просто я не о минимальной глубине , а о оптимальной .... колодец три с половиной метра... и какую оптимальную сделать в нем рабочую часть? из чего исходить...из экономии бетона или удобства эксплуатации...

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2013 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

исходить из экономии бетона и удобства эксплуатации

в типовом найбольшая высота 2,7 м при трубе 600 мм

Инженер ВК (Львов, Украина)
Кира 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2013 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)


ТКП 45-4.01-32-2010 у нас по ТКП немного другое...
Высота рабочей части колодцев и камер должна быть не менее 1,8 м.
Просто я не о минимальной глубине , а о оптимальной .... колодец три с половиной метра... и какую оптимальную сделать в нем рабочую часть? из чего исходить...из экономии бетона или удобства эксплуатации...

Незачем зарывать бетон в землю. Глубину колодца предлагаю принять 2,10 при условии соблюдения требуемых расстояний по СНиП2.04.02-84*

Инженер ВК (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines