Сообщение #1 : 14 Марта 2013 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня!!
Можно ли осуществить вынос водопровода Д63 пластмасса без устройства колодца? в точках врезки врезаться, уйти на отводах в сторону...  возможно при необходимости  бетонные упоры поставить... или в коробах деревянных заполненных битумом( хотя этот вариант скорее всего для чугунных труб)... или все таки необходимо делать в точках врезки колодцы? меня все пугают что экспертиза не согласует вынос без устройства колодцев...

Инженер (Минск, Беларусь)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Марта 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

А для каких целей нужно устройство колодца на водопроводе при выносе сети? При врезке понятно - без колодца никуда. Колодец потребуется, если соединение предполагается фланцевое (просто в землю их закапывать нам в РФ не разрешают); если пластик варите к пластику, то колодец не нужен это моё личное мнение
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Марта 2013 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

почему когда врезка нужен колодец?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Марта 2013 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Как-то принято у нас так, что ответвления (не повороты) делаются в колодцах (не берем во внимание системы с бесколодезной установкой арматуры). Не согласны?
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2013 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Вынос можно выполнять без устройства колодцев соединяя трубопровода разного материала на муфтах, которые устанавливаются после поворотов.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2013 года, 21:48
(ссылка на это сообщение)

Странно... У нам вообще стараются обойтись без колодцев. Учитывая повсеместно высокий уровень грунтовых вод любой  сборный ж/б колодец, как бы его не герметизировали, через 5-6 лет наполняется грунтовой водой. И откачка не помогает.. Фланцевые соединения ржавеют, гниют. Поэтому в колодцах нет смысла. Задвижки и гидранты ставим без колодезного типа. Соединения отводов ставим на муфты седельного типа или на раструбные тройники.

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Марта 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Странно...

Да ничего вроде странного. Требования п.8.30 СНиП "Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании" пока не отменяли. В наружных сетях фланцевые соединения только в колодцах смысл и имеют. Ставить гидранты бесколодезного типа потому что УГВ высок - для меня непонятно: а как у Вас предусматривается их опорожнение? де еще с условием разрыва струи?
муфты седельного типа
- это что за зверь?
Parazzzit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Апреля 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-4.01-32-2010 Наружные сети водопровода.  12.5.1 В местах установки арматуры и фасонных частей с фланцевыми соединениями на водо-водах и водопроводных сетях следует устанавливать колодцы и камеры.

Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Апреля 2013 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Колодцы на "воде" нужны, чтоб установить в месте врезке запорную арматуру

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines