Сообщение #1 : 19 Марта 2013 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Помогите пожалуйста!! скад ругается, что система геометрически изменяема( посмотрите пожалуйста что там не так...  
* расч схема19.SPR
(38.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 380]

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор подраздела "Основания и фундаменты, механика грунтов"

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2013 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Завтра на работе гляну.  Выложи лог расчета там же пишет для какого узла, уравнения, элемента. Скорее всего какой то из элементов имеет бесконечные перемещения в следствии либо отсутствия у него граничных условий либо у всей системы. Ничего страшного нету в этом, все легко (относительно) решается.

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2013 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

мне сказали просто отключить расчет на устойчивость  [доволен]

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор подраздела "Основания и фундаменты, механика грунтов"

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2013 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

[улыбка] так в логе так и написано что не реализован расчет на устойчивость для металла, а Вы паникуете. Лог расчета это первая вещь которую нужно внимательно изучить даже если результат положительный и расчет выполнен.

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2013 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)


[улыбка] так в логе так и написано что не реализован расчет на устойчивость для металла, а Вы паникуете. Лог расчета это первая вещь которую нужно внимательно изучить даже если результат положительный и расчет выполнен.


ну я начинающий пользователь скад)))

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор подраздела "Основания и фундаменты, механика грунтов"

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2013 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Тогда лучше сначала посчитайте вручную(такое маленькое здание не долго) и в скад и сравните результат, не стоит слепо верить этому инженерному калькулятору слепо, он способен считать лишь определенные вещи с некой долей точности. Для пример посчитайте ферму свою методом Риттера или Кремона и сравните с SCAD, в частности свой опорный раскос, разница будет.

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2013 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

ок спасибо)

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Seminar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2014 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

5-6 ноября в Минске по адресу ул. Берсона, 1А, актовый зал (пл. Независимости, за Красным костёлом) пройдет БЕСПЛАТНЫЙ семинар, посвященный новой версии SCAD Office 21.1. В программе обсуждение новых возможностей, мастер-класс и многое другое.

Докладчики:
Карпиловский Виктор Семенович, канд. техн. наук — директор компании SCAD Group
Криксунов Эдуард Зиновьевич, канд. техн. наук — директор компании SCAD Soft
Скорук Леонид Николаевич, канд. техн. наук — ведущий научный сотрудник SCAD Soft
Юрченко Виталина Витальевна, канд. техн. наук — ведущий научный сотрудник SCAD Soft

Пожалуйста, звоните Ольге, она Вас зарегистрирует на мероприятие: (029) 3 999 252

? (Минск, Беларусь)
Фома
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Сентября 2017 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

СКАД не любит, когда много шарниров сходится в одном узле. Как вариант - а) убрать лишние шарниры; б) если по результатам расчёт перемещения адекватные - забить на ругань СКАДа.

? (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: dimafikas
Сегодня в 08:14

автор: dimafikas
Вчера в 10:08

автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33

автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55

автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19

автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34

автор: Ixion
16 Августа 2024 года, 01:58

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:50

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:48

автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Виталина, Swindler, Сomings, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines