beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

План кабельных трасс. Можно ли выдавать заказчику два плана кабельных трасс на один цех?

Количество просмотров - 2881
(ссылка на эту тему)
PPS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Апреля 2013 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Есть два плана прокладки кабельных трасс по цеху. Один для силовых цепей, другой для контрольных.
Собственно вопрос:  Можно ли выдавать заказчику два плана кабельных трасс на один цех, в данном случае на силу и контрольки, или нужно сводить в один(что нежелательно)? Пробовал найти ответ в ГОСтах, ЕСКД и прочем. Но самое конкретное что нашел - это ГОСТ 2.701-2008 Пункт 4 Примечания. Спасибо!

Инженер-электрик (Запорожье, Украина)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Апреля 2013 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

День добрый! выдавайте два.думаю так будет удобнее для заказчика.на мой взгляд.

? (Москва, Россия)
PPS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Апреля 2013 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! На мой взгляд тоже так лучше. Но еще бы своему руководству доказать что так можно указав на конкретный пункт регламентирующей документации.

Инженер-электрик (Запорожье, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Апреля 2013 года, 22:26
(ссылка на это сообщение)

Выдавайте столько планов, сколько необходим.
Силовые и осветительные сети же почти всегда разделяются.
Но не стоит думать, что каждая малейшая деталь описана в нормативной документации.
Если прямого запрета нет (и это не противоречит здравому смыслу), то делать можно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
PPS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2013 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Если прямого запрета нет (и это не противоречит здравому смыслу), то делать можно.

Хочется знать что хоть прямого запрета нет, вдруг я не нашел.

Инженер-электрик (Запорожье, Украина)
Van-rock
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Апреля 2013 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро! Согласен с Диего, нужно выдавать планов столько, сколько необходимо. Сколько необходимо пусть решит руководство, если оно не в состоянии решить, тогда решать Вам. В нормативной документации вряд ли найдется конкретное указание, так как количество планов и их разделение зависит от конкретного объекта.
Вот Вам пример двух раскладок: Раскладка кабеля по ОРУ-110 кВ (сеть контрольных кабелей, телесигнализации, телеуправления) и Раскладка кабеля по ОРУ-110 кВ (сеть обогрева, питание приводов). Изначально была сделана общая раскладка, но ввиду громоздкости и загруженности чертежа было принято решение сделать две раскладки.


Инженер ПТО (Таганрог, Россия)
PPS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Апреля 2013 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем большое,для себя я принял решение. В виду громоздкости и проблемностью сведения в один буду продвигать два плана.

Инженер-электрик (Запорожье, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines