Обратная "тяга" в вентиляционном газоотводящем канале от водогрейной газовой колонки в жилом одноэтажном доме. Предполагаемые вероятные причины и методы их устранения ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Заранее спасибо !!!
|
ГИП (Брест, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
причины и методы их устранения Если дымовой канал находится в зоне ветрового подпора часто возникает опрокидывание тяги и горелка гаснет. В этом случае следует увеличить высоту дымового канала, так, чтобы он оказался выше строений, находящихся на расстоянии от него 10м.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Imperius
|
Это самая вероятная причина, и следовательно увеличение высоты канала оптимальный вариант, или применение принудительной вентиляции.
|
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
Посмотрите, нет ли в соседнем помещении форточного ил другого вентилятора, он может создавать разрежение и являться причиной опрокидывания тяги.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Imperius
|
Это должен быть весьма салидный вентилятор, что бы опракинуть тягу, тем более в жилом доме. Похожая ситуация была в общежитии, но там проьлемой был мощный вентилятор на тех. этаже.
|
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
При плохом доступе воздуха к горелке и небольшого вентилятора будет достаточно, эффекты суммируются.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Fil-1960
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Шахта, в которой находится канал, поднята над коньком кровли на 90 см, поэтому ветровой подпор исключен. Что же еще? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ??
|
ГИП (Брест, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
слдует увеличить высоту дымового канала, так, чтобы он оказался выше строений, находящихся на расстоянии от него 10м. Вы не говорите имеются ли на расстоянии 10м более высокие строения?
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Imperius
|
Возможно установка дифлектора как то поправит данную неурядицу.
|
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
Возможно установка дифлектора как то поправит данную неурядицу. Устанавливать дефлекторы не рекомендуется по причине намерзания льда зимой, если температура топочных газов опустится до 0 град.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Imperius
|
Дом однаэтажный, поидее газы не успеют так охладиться.
|
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Vladismax

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
лучше всего поставить вентилятор и не заморачиваться по поводу обратной тяги.
|
Инженер-проектировщик ОВ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Copperfield

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
стоит ли кухонная вытяжка над газовой плитой? какого она типа? установлен ли в с/у канальный вентилятор?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
|