Выполнение перехода через дорогу ВЛЗ-10 кВ. Можно ли установить изолятор SDI 37 на штыри?

Количество просмотров - 4804
(ссылка на эту тему)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Апреля 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день! Ситуация следующая: проектирую ВЛЗ-10кВ на арматуре ENSTO по пособию по проектированию Книга 4 том 1 редакция 4 Л56-97, использую штыревые изоляторы SDI 37. При переходе через дорогу не получается выполнить габарит в 7 метров, возникла идея использовать для перехода конструкцию опор из типовика 3.407.1-143.1 для совместной подвески,  например,  П10/0,38 или 3.407.1-143.5 - ПП10-2. Вопрос : можно ли установить изолятор SDI 37 на штыри(траверсы), применяемые в конструкциях данных опор ?

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Апреля 2013 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

А почему нельзя? У данного изолятора есть российский аналог - ШФ-20Г1.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Апреля 2013 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

если посмотреть энстовский типовик , то там они используют штырь ШУ-24, а в типовике 3.407.1-143.1 штырь Ш20 , диаметры то у них разные, вот отсюда и вопрос возник

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Апреля 2013 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

В оголовке ОГ1 3.407.1-143.8.25 используются штыри Ш24. Так что всё наворачивается.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Апреля 2013 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

этот оголовок идет только на опору УП10-2

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Апреля 2013 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Но изолятор-то на него навертывается тот-же, что и на штырь Ш20:  ШФ20.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Апреля 2013 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

да, изолятор тот же , но колпачок к-9. А по энстовским типовикам с изолятором SDI 37 вообще никаких колпачков не идет.

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Никита - Ensto
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Апреля 2013 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)


А по энстовским типовикам с изолятором SDI 37 вообще никаких колпачков не идет.

В SDI37 колпачок влит на заводе. Резьба на штыре должна быть конусной. Штыри SOT24.X

Специалист (Донецк, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Апреля 2013 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Тогда значит не подойдет. Где сейчас в РФ найдешь штыри ШУ24 ? Я бы просто применил российские изоляторы и не заморачивался.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Апреля 2013 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

да, вот я тоже так решил сделать

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Сергей 59
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Августа 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

В SDI37 колпачок влит на заводе. Резьба на штыре должна быть конусной. Штыри SOT24.X

А можно увидеть где-то чертеж (эскиз) SDI37, где показан этот самый "влитый" колпачок? а то ни в каталоге, ни в Пособии по проектированию его не видно (в отличие от SDI96)/

Ведущий специалист (Лыткарино, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Сентября 2013 года, 22:26
(ссылка на это сообщение)

представитель от ЕНСТО сказал, что колпачок влитый и рассчитан только на 1 размер штыря.... в этом смысле лучше применять изоляторы от НИЛЕД - у них колпачки отдельно, изоляторы отдельно

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Никита - Ensto
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Сентября 2013 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Спорить не буду. Я давал разъяснения касательно изоляторов SDI37. Для удешевления проектов можно использовать изоляторы ШФ-20УО.
Изоляторы Ensto созданы для сокращения времени монтажа. По опыту изолятор ШФ на колпачок накручивать не очень удобно по сравнению с Ensto. Изолятор на конусном штыре "сам находит резьбу".
А использовать ШФ-20УО производства Niled или другого производителя, или SDI37 решать вам, уважаемые проектанты! Для этого есть технико-экономическое обоснование и пожелания заказчика.

Точно также изоляторы SH193 можно заменять ПС-70
SDI90.150 - ЛК70-10
Зажим SO85 - зажимы НБ.

На данный момент велосипед уже никто не изобретет. Просто некоторые хотят ездить на Mercedes, кто-то на Citroen, кто-то до сих пор считает, что ВАЗ 2107 дешево стоит и дешевле в обслуживании, но не задумывается как часто будут возникать неисправности и сколько времени и средств он потратит на ремонты.

Специалист (Донецк, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Сентября 2013 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

но не задумывается как часто будут возникать неисправности и сколько времени и средств он потратит на ремонты.

Вы считаете, что изоляторы вашей фирмы намного надежнее отечественной продукции?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Сентября 2013 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Никита , Вы, значит представитель от Ensto ? а вот по этой теме можете что нибудь сказать ? https://www.proektant.org/index.php/topic,24936.new.html#new

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines