Сообщение #1 : 29 Апреля 2013 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Мож кто сталкивался и есть схемка подключения греющего кабеля. Греть будет водопровод, в земле, включение и отключение по заданной уставке по температуре.

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Апреля 2013 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Греть будет водопровод, в земле, включение и отключение по заданной уставке по температуре.

А температуру где мерять будете?

? (Вильнюс, Литва)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Апреля 2013 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

карман в трубе

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Апреля 2013 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

А вообще, что это будет, зашита от замерзания?

? (Вильнюс, Литва)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Апреля 2013 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

У меня в задании написано, предусмотреть обогрев водопровода греющим кабелем, находящегося под поверхностью земли с автоматическим регулированием по температуре. Усе.

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Апреля 2013 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Нужно знать для чего греете...
Если зашита от замерзания, то- саморегулирующийся кабель и термостат уличной температуры.

Для регулировки по температуре воды нужно, чтобы она постоянно двигалась...

? (Вильнюс, Литва)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Апреля 2013 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

первое

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Апреля 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

 
* Download.pdf
(4794.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 773]

? (Вильнюс, Литва)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Апреля 2013 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

спасибо. Оказалось все просто

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Hoggard
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Мая 2013 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Я в таких ситуациях звоню производителю или дистрибьютеру. У них всегда есть схемы и все причендалы, которые нужны для реализации схем

Проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 662, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines