Взаимное резервирование КЛ. Требования к прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншее?

Количество просмотров - 4740
(ссылка на эту тему)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2013 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Требуется помощь.
Для меня сейчас остро и срочно стоит вопрос о взаимном резервировании КЛ.
Идет распределение от РП до 2БКТП кабельными линиями 10 кВ и от 2БКТП до  двух других 2БКТП.
От 2БКТП идет до ВРУ жилых домов линиями 0,4 кВ.
Расскажите пожалуйста подробно как это выполняется и на что следует делать акцент.
Ставится 3 штуки 2БКТП с трансами по 1000 кВ.
Потребитель- жилые дома. Категория по ТУ - 2.
Заранее благодарен.

? (Новосибирск, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Мая 2013 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Ты имеешь ввиду какие требования предъявляются к прокладки взаиморезервируемых кабелей в траншее?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Мая 2013 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Ты имеешь ввиду какие требования предъявляются к прокладки взаиморезервируемых кабелей в траншее?

Да.

Я так понимаю, что необходимо увеличить число кабелей в 2 раза? что бы зарезервировать всю нагрузку.

? (Новосибирск, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Мая 2013 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

технический
циркуляр №16/2007 от
14.09.2007г.
ПУЭ 2.3

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Мая 2013 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Читал это уже, но там не описано все то что мне необходимо.

? (Новосибирск, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Мая 2013 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

а что необходимо?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Мая 2013 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Как выполняется резервирование? Есть ли примеры, схемы? Если у меня БКТП на 10/0,4 стоит ли резервировать КЛ 10 кВ или только 0,4 кВ?

? (Новосибирск, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Мая 2013 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

У вас двухтрансформаторные подстанции?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Мая 2013 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

2БКТП


? (Новосибирск, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Мая 2013 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

При выходе из строя одного ввода всю нагрузку примет второй ввод, до того как первый восстановят, 2 взиморезервируемые ввода, 2 секции + секционник и АВР. По 0,4 то же самое, 2 ввода на ВРУ, при пропадании напряжения на 1 вводе всю нагрузку 2 принимает. Те же взаиморезервируемые линии.

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Мая 2013 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Мне тут сказали, что вроде 10 кВ не нужно резервировать а 0,4 кВ нужно. Как быть чему верить?

? (Новосибирск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Мая 2013 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)


Мне тут сказали, что вроде 10 кВ не нужно резервировать а 0,4 кВ нужно. Как быть чему верить?

А что вы подразумеваете под словом "резервировать" на стороне 10 кВ? Дело в том, что и 0,4 кВ если запитано по II категории должно быть запитано от двух независимых источников, то есть трансформаторы подстанции должны быть подключены по высокой стороне к разным линиям иначе, формально, это уже не II категория. Правда есть исключение, когда питание идет по ВЛ ремонт которой можно произвести за 1 сутки.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Мая 2013 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

когда питание идет по ВЛ ремонт которой можно произвести за 1 сутки.

Это было в ПУЭ 6, с выходом ПУЭ 7 (которое заменяет 6 в определенных главах ) для обеспечения 2 категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.



А в земле между КЛ 0,4-10 кВ 100 мм в свету, независимо от взиморезервируемости. Если от ЦП до РП то взаиморезервируемые КЛ рекомендуется  прокладываться по разным трассам (РД 34.20.185-94). Но у вас не от ЦП, так что вам это не грозит.

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Rusenergo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Июня 2013 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Есть полки для 2ух уровневой прокладки КЛ с возможностью прокладки взаимоприемлемых КЛ.

Инженер (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines