Групповые силовые щитки. Должны ли иметь резервные группы, норматив?
|
Количество просмотров - 2912
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Boodoon
|
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где прописано, что групповые щитки должны иметь резервные группы? Относится ли это к силовым щитам? А то у меня выплывает примерно такая ситуация - щиток 1 автомат на вводе, от него 3 автомата трехполюсные сидят на 16, 20 и 40А. Нужно ли в такой щит ставить резерв? на какой номинал? Ведь отходящие линии все разного сечения...
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Diego
|
Рекомендую 15% автоматов и 15% свободного места оставлять. Вроде это в СП видел, но сейчас найти не могу.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
АлександрС
|
Нужно ли в такой щит ставить резерв? Здравый смысл подсказывает, что резерв нужно делать всегда. Обычно 30% от общего количества автоматов. на какой номинал? я бы поставил на 25 А
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Obon
|
Количество резервных автоматов - 10% но не менее 1. Свободные места 15-20% от занятых мест. Резервные автоматы для небольших щитов можно и не ставить, но свободные места должны быть обязательно.
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
Boodoon
|
А если автоматы и щит не модульный? Например с монтажной панелью... И автоматы не модульные, а крупногабаритные и дорогие. Выходит придется и вводной автомат завышать, и вышестоящий над ним... не хорошо как-то
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Obon
|
Речь шла про распределительные и групповые щиты. Для щитов с монтажной панелью и для крупных питающих щитов - на усмотрение проектировщика исходя из перспективы развития производства.
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
Boodoon
|
Судя по ответам, никто в глаза такого норматива не видел )
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Ercin
|
В любом случае резерв вы должны предусмотреть.На корпусе шкафа лучше не экономить.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
АлександрС
|
Выходит придется и вводной автомат завышать, и вышестоящий над ним... не хорошо как-то Еще не факт, что пару десятков ампер потребуют завышения номинала вводного и уж тем более вышестоящего над ним. Даже если и завысите вы на одну ступень автомат, что нехорошего в этом? Отходящие линии будут защищать все равно автоматы, установленные на них (линиях).
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Ампераж вводного аппарата выбираете по расчетному току. Лучше на вводе поставьте рубильник (выключатель-нагрузки).
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
А если автоматы и щит не модульный? Например с монтажной панелью... И автоматы не модульные, а крупногабаритные и дорогие. Выходит придется и вводной автомат завышать, и вышестоящий над ним... не хорошо как-то
Каким образом добавление группового автомата без нагрузки вызовет завышение номинала вводного аппарата?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
АлександрС
|
Boodoon видимо имел ввиду, что вводной автомат должен быть рассчитан на суммарный ток от всех автоматов на отходящих линиях, ведь в перспективе то и резерв подключат
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Скорее всего.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Boodoon
|
АлександрС, да я это и имел ввиду. И все-равно остается вопрос: может ли кто-либо на основании какого-либо документа потребовать установки резерва в силовые щиты?
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
|